回复:现场零线断了,临时措施将柜子的地线当零线用,这样有没有问题?对设备会造成损害吗?

作者 主题
奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
回复:现场零线断了,临时措施将柜子的地线当零线用,这样有没有问题?对设备会造成损害吗?


只看楼主 2016-04-25 13:26:52
以下是引用小火星在2016-04-25 11:42:58的发言 >3楼

不安全,会影响漏电保护器的正常使用。另外,带大功率时可能跑不起来。

不过是临时用的,尽快把零线处理好就ok。

不是太明白,为什么带大功率的跑不起来应该怎么解释?


 