各位大侠,请教为何经常会自动暖启动,导致暖启动主要有哪些原因?
提问者:oldhorse
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1298776&b_id=64&s_id=0&num=27
这个问题14年就出现了,但都没有准确的答案
加个隔离变压器供电输出侧还可以考虑加个平波电抗器试试
我只想说:请上完整电路图。
楼上,不知道怎么传,可以问下,你需要看的问题点
这些情况我看见论坛的朋友发过好几次了。最后都是不了了之。没有一次是有结果的。
我一直怀疑是外部电磁阀线路短路,偶然短路。或者运动的线缆破损短路。导致一定的动作下就触发一次短路,使得plc的控制电源瞬间电压低下,造成重启。一旦进入重启,短路现象立即消失,因为中继已经断开。你根本很难找到原因。我就要看你的电路是否在变压器后面存在这样的一种安全威胁。变压器前绝对会顶跳你的开关。但是变压器后,你的开关选大了的话,就会有这个现象。开关来不及跳短路已经消失。
这个问题是由电磁阀引起的,继电器型的Smart200,不能直接接电磁阀,尤其是脉冲式工作的那种,应该由中间继电器转一下,Smart最早的时候我就开始用了,发现了这个问题,西门子的技术还到我们公司看的,我演示给他,最后不知道有没有改进,我的电路是改了,不再直接接电磁阀
雨中苍鹰 正解,看来西门子根本没重视这个问题,我刚完成的一个1200的项目也是这个问题!
手册有说带感性负载需家抑制电路,西门子给的解释也是这样。理论来讲中间继电器也是感性负载,加中间继电器能否解决这个问题。
想问雨中苍鹰。你那个是220的plc还是24的plc?阀电源是不是220的plc的电源?电源是不是由控制变压器从380获得?
我现在PLC的所有输出点都是用中间继电器倒一下,这样既增加不了多少成本,最主要是稳定
那还有必要使用继电器型的输出点吗?既然西门子知道这个问题,为啥设计的时候不把这个抑制电路加进去啊?
所以说,很不理解。出现问题说是概率性问题。。。
不上电路图吗?
PLC 220V输入电源,没有加隔离变压器,PLC 输出端直接接负载线圈,没有加中继
问题没解决,帖子就沉了
增加一些电路。加一个中继与plc电源并联。中继自锁。plc启动正常就给继电器一个信号让它自锁。看出事后继电器是否脱离了。
增加一些程序。每(数)个扫描周期把当前输出入信号全体记录下来。尽记忆空间记录,刷新最旧的,力求得到plc的遗嘱。用间接寻址不是很难。这可以得之最后发生什么事情。现象是否有共同特征。
现场同样出现“暖启动”问题,楼主的事情解决了吗?
老是出现这样的问题,@芳季 ,你用smart多吗,晶体管输出的有这些问题吗?
这样的问题一般是电气设计缺陷造成的。