主题:SITOP开关电源的冗余和去耦


只看楼主 只看精华 楼主 2016-05-24 10:40:01

看了论坛中不少关于SITOP冗余电源的帖子,但是没理解“去耦”是什么意思。

我是两只6EP1 336-3BA10开关电源,加一只6EP1 961-3BA21冗余模块,形成一个DC24V 20A的冗余系统。

如图1,冗余模块使用的介绍,“每个模块2只集成二极管去耦”,是“每个模块内部配有2只集成二极管去耦”吗?

另外,这个去耦是什么作用?


如图2,并联配置的使用需要设置拨码A,转换为并联运行的软特性曲线。在冗余系统中,也算是两只开关电源的并联使用吗?要不要将拨码A拨到ON位置?


1.jpg

2.jpg



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1299155&b_id=53&s_id=0&num=2

侠客

经验值: 613
发帖数: 145
精华帖: 1
回复:SITOP开关电源的冗余和去耦
精华帖精华帖星级2级


只看楼主 只看精华 楼主 1楼 2016-06-08 11:13:49

我已经电话给西门子服务工程师了,只要开关电源并联使用,不论是安装了冗余模块与否,这个去耦拨码都要拨到on位置。


去耦的功能就类似增加了二极管,如果并联后不选择去耦功能,其中一个开关电源损坏后,可能其将会作为其他正常工作开关电源的负载。


 
精华帖版主置评: 有一定的借鉴意义和指导作用。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:SITOP开关电源的冗余和去耦


只看楼主 只看精华 2楼 2016-09-10 08:34:54

电路去耦就是阻止从本电路回路交换或反馈能量到其他电路回路。也就是消除两部分的联系。


The darkness is no darkness with thee.