现场有个浓盐酸储罐,约2.5米左右的PE罐,需要检测实时液位,考虑到浓盐酸的腐蚀性,这个要用什么方式监测合适呢?请有经验的大侠指导一下,谢谢啊
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1299168&b_id=39&s_id=0&num=12
这个肯定是带压容器,具有腐蚀性,需要用加装隔离罐,使用差压变送器,隔离罐的隔离液要经常更换的。
建议用LR250全塑封天线雷达测量。
用E+H压差传感器 316L材质的安装简单选择法兰的最好在传感器进罐侧安装一个手阀方便后期维修更换。型号是PMD75或者FMD77.
容器不是带压的,水厂二氧化氯发生器的盐酸储罐,超声波之类的,担心时间久了,盐酸挥发形成的盐雾晶体覆盖在换能器表面,不晓得对精度有没影响。
超声波估计够呛,雷达应该没问题
用毛细管差压测量撒。
我单位用的是双法兰毛细管差压变送器
膜片材质哈氏合金C
已用三年,运行稳定可靠,无腐蚀现场
如果只安装一台液位计,超声波、雷达不建议,稳定性差,容易出现误报现象
差压变送器可能不是准确的,但绝对是最稳定可靠的,所以雷达、超声波永远也不会取代差压变送器测物位
我们用的久木的隔膜式压力传感器
用超声波传感器就可以啊
磁致液位传感器耐腐蚀,应该能满足要求。价格便宜
考虑好双法兰墨盒的材质就应该问题不打
赞同,国产很多酸性液体液位计就能满足要求