技术论坛

浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?

作者 主题
侠圣

经验值: 4615
发帖数: 984
精华帖: 6
主题:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 楼主 2016-05-24 11:18:39
标签:

现场有个浓盐酸储罐,约2.5米左右的PE罐,需要检测实时液位,考虑到浓盐酸的腐蚀性,这个要用什么方式监测合适呢?请有经验的大侠指导一下,谢谢啊


只要努力,生活可以更美的!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1299168&b_id=39&s_id=0&num=12

至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 1楼 2016-05-25 14:39:34

这个肯定是带压容器,具有腐蚀性,需要用加装隔离罐,使用差压变送器,隔离罐的隔离液要经常更换的。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1424
发帖数: 209
精华帖: 17
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?
精华帖精华帖星级5级


只看楼主 只看精华 2楼 2016-05-26 14:02:54

建议用LR250全塑封天线雷达测量。


 
精华帖版主置评: 正确!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9337
发帖数: 1238
精华帖: 13
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 3楼 2016-05-26 14:14:40

用E+H压差传感器 316L材质的安装简单选择法兰的最好在传感器进罐侧安装一个手阀方便后期维修更换。型号是PMD75或者FMD77.


SIMATIC!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4615
发帖数: 984
精华帖: 6
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 楼主 4楼 2016-06-05 08:42:40

容器不是带压的,水厂二氧化氯发生器的盐酸储罐,超声波之类的,担心时间久了,盐酸挥发形成的盐雾晶体覆盖在换能器表面,不晓得对精度有没影响。


只要努力,生活可以更美的!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3546
发帖数: 1947
精华帖: 24
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 5楼 2016-06-23 14:40:58

超声波估计够呛,雷达应该没问题


春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2616
发帖数: 1160
精华帖: 1
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 6楼 2016-06-27 15:58:11

 用毛细管差压测量撒。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 156
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2016-07-31 20:51:00

我单位用的是双法兰毛细管差压变送器

膜片材质哈氏合金C

已用三年,运行稳定可靠,无腐蚀现场

如果只安装一台液位计,超声波、雷达不建议,稳定性差,容易出现误报现象

差压变送器可能不是准确的,但绝对是最稳定可靠的,所以雷达、超声波永远也不会取代差压变送器测物位


夫唯不争故天下莫能与之争
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2860
发帖数: 233
精华帖: 0
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 8楼 2016-08-01 07:54:09

我们用的久木的隔膜式压力传感器


挨批才会赢
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10630
发帖数: 2355
精华帖: 10
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 9楼 2016-08-01 08:03:15

用超声波传感器就可以啊


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6006
发帖数: 959
精华帖: 6
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 10楼 2016-08-01 10:53:11

  磁致液位传感器耐腐蚀,应该能满足要求。价格便宜


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 399
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 11楼 2016-12-23 15:47:08

考虑好双法兰墨盒的材质就应该问题不打


我爱PLC
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15680
发帖数: 1491
精华帖: 3
回复:浓盐酸储罐液位用什么方式测量合适?


只看楼主 只看精华 12楼 2016-12-27 21:20:00
以下是引用柳叶随风在2016-08-01 10:53:11的发言 >10楼

  磁致液位传感器耐腐蚀,应该能满足要求。价格便宜

赞同,国产很多酸性液体液位计就能满足要求


期待周末~~
以下网友喜欢您的帖子:

  