只看楼主 楼主 2016-06-02 19:31:15
一个输送链条的流水线,经过一个烘干室,烘干室可以同时烘干三个工件,每个工件烘干时间为半个小时,烘干半小时后出烘干室,烘干室前后都有检查开关,我自己用的比较笨的方法,三个定时器轮流计时,但如果多了可能就比较麻烦,想请教大家有什么好的方法吗
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1301163&b_id=4&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 18406
发帖数: 6291
精华帖: 137
回复:流水线上工件控制


只看楼主 1楼 2016-06-03 13:24:12

为什么要3个定时器?


追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17967
发帖数: 2974
精华帖: 7
回复:流水线上工件控制


只看楼主 2楼 2016-06-03 14:10:18

 同时烘干3个工件,只需要一个定时器就可以了啊。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 78
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:流水线上工件控制


只看楼主 楼主 3楼 2016-06-04 08:43:31
工件不是一起进烘干炉的,间隔时间不一定,我用的是三个定时器分别计时,到时间了给放件信号,但是如果要是能一起烘干的工件数多了就会比较麻烦,想请教下各位,看看有什么简单的方法吗
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 372
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:流水线上工件控制


只看楼主 4楼 2016-06-05 22:35:19

我是这样的思路,不知道可对

  1. 进入开关,计数,等1(相当于进入一辆车)时做个计时器,同理等二做个计时。

  2. 用加减做个计数,进车加1.出车减1.计数不能大于3,防止第四台车进入。


进一步海阔天空
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17967
发帖数: 2974
精华帖: 7
回复:流水线上工件控制


只看楼主 5楼 2016-06-05 22:42:42
以下是引用江淮小罗在2016-06-05 22:35:19的发言 >4楼

我是这样的思路,不知道可对

  1. 进入开关,计数,等1(相当于进入一辆车)时做个计时器,同理等二做个计时。

  2. 用加减做个计数,进车加1.出车减1.计数不能大于3,防止第四台车进入。

这个思路不错。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 48
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:流水线上工件控制


只看楼主 6楼 2016-06-06 16:33:22

感谢分享  学习了   有多余的西门子PLC可以卖给我  我做工程需要   QQ:1852759020


 