只看楼主 楼主 2016-06-11 12:13:03
  • PC Adapter USB A2定货号:6GK1 571-0BA00-0AA0

  • 用PC Adapter USB A2适配器连接S7-200 PLC进行程序下装、在线调试的接口设置方法:

  • 设置PG/PC接口模式“PC Adapter USB A2(profibus)”,属性中设置参数:DP模式,数据速率9.6kbs,并勾选“PG/PC 是总线上的唯一主站”。这样就可以了。

  • PC AdApter USB A2(profibus)设置.JPG

  • PC AdApter USB A2(profibus)传输速率.JPG

  • PC AdApter USB A2(mpi)传输速率.JPG

  • S7200CPU端口传输速率.JPG

  • S7-200 PLC CPU端口传输速率可设置9.6kbs、187.5kbs、19.2kbs;MPI接口传输速率可设置19.2kbs、187.5kbs、1.5mbs、3mbs、6mbs、12mbs;profibus dp接口传输速率可设置9.6kbs、19.2kbs、45.45kbs、93.75kbs、187.5kbs、500kbs、1.5mbs、3mbs、6mbs、12mbs。

  • 经测试在接口参数传输速率设置和S7200PLC CPU端口传输速率一致的情况下,PG/PC接口模式选择“PC Adapter USB A2(profibus)”或者“PC Adapter USB A2(mpi)”,都可以连接S7200PLC CPU。

  • 因为S7-200PLC CPU端口默认设置传输速率为9.6kbs,而MPI接口设置不了9.6kbs,所以第一次无法通过MPI模式连接S7-200 PLC。MPI可以在19.2kbs、187.5kbs两种传输速率下连接S7-200PLC;而Profibus DP模式可以在9.6kbs、19.2kbs、187.5kbs三种传输速率下连接S7-200PLC;但是必须S7-200PLC端口传输速率和PG/PC接口传输速率一致。

  • 不管哪种PG/PC接口模式,要求勾选“PG/PC 是总线上的唯一主站”。

  • 以上为个人首次使用PC Adapter USB A2 连接S7-200PLC的测试总结。



小卒
分享帖版主置评: 谢谢分享。如楼下所说,S7200本机口的最高速度是187.5K。 (推荐人:yanxiao)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1302785&b_id=3&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 17968
发帖数: 2974
精华帖: 7
回复:【分享】PC Adapter USB A2 连S7-200 PLC设置方法


只看楼主 1楼 2016-06-11 12:43:38

s7-200自带通信口如果设置为mpi,速率好像最高是187.5kbs吧!1.5m好像不支持吧!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43600
发帖数: 15781
精华帖: 61
回复:【分享】PC Adapter USB A2 连S7-200 PLC设置方法


只看楼主 2楼 2016-06-12 08:16:03

1.5M以上的速度是dp通讯的。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72013
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:【分享】PC Adapter USB A2 连S7-200 PLC设置方法


只看楼主 3楼 2016-06-16 00:53:56

西门子200用mpi线通讯的设置

1)  设置PG/PC接口—PC Adapter(PPI)

2)  属性中设置:地址 = 0;超时 = 30S;传输率 = 9.6Kbps

电缆是老款的那种6es972-0CB20-0XA0



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 223
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:【分享】PC Adapter USB A2 连S7-200 PLC设置方法


只看楼主 4楼 2016-06-20 20:41:58

用PC Adapter USB下载S7-200时,需要将设置PG/PC接口—PC Adapter(PPI),并且波特率要和PLC端口一致,PC Adapter(PPI)不支持搜索所有波特率,所以要自己切换扫描。


多余的解释