技术论坛

博途V13 SCL 问题

作者 主题
游侠

经验值: 311
发帖数: 66
精华帖: 0
主题:博途V13 SCL 问题


只看楼主 楼主 2016-06-11 21:56:51

请教各位大侠两个问题


  1. 我现在用的是博途V13 现在在学习SCL语言 ,但OB1组织块没办法用SCL语言,功能块倒可以,请指点下

  2. 比如我用SCL  做一段延时程序 怎么写  


        


    这里先谢谢各位了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1302870&b_id=4&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 15085
发帖数: 2860
精华帖: 0
回复:博途V13 SCL 问题


只看楼主 1楼 2016-06-12 08:07:31

和以前有什么区别,做在功能块里调用或者用其他语言编写


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5462
发帖数: 244
精华帖: 0
回复:博途V13 SCL 问题


只看楼主 2楼 2016-06-12 15:41:36
  1. 把原OB1删掉,重新建一个OB1就可以选择SCL用语言了。

  2. 延时程序库有现成的,没必要自己写了。


工程效率
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3563
发帖数: 1243
精华帖: 2
回复:博途V13 SCL 问题


只看楼主 3楼 2016-06-12 16:31:44
一样啊,也是把定时器拉近程序段,然后把参数填上,再加上一些条件触发。
小心驶得万年船
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 311
发帖数: 66
精华帖: 0
回复:博途V13 SCL 问题


只看楼主 楼主 4楼 2016-06-12 20:31:57
以下是引用一简在2016-06-12 15:41:36的发言 >2楼
  1. 把原OB1删掉,重新建一个OB1就可以选择SCL用语言了。

  2. 延时程序库有现成的,没必要自己写了。

谢谢你的回答, 我现在是刚学习SCL ,网上的资料不是太多,兄弟有没有好的资料或书籍推荐下,谢谢


 