回复:外部I/O直接连接S120,不经过PLC处理的控制方式


只看楼主 2016-06-21 17:57:45
以下是引用yming在2016-06-21 11:12:50的发言 >17楼

这不是通讯快慢的问题。是控制方法的问题。

本来这些变频器就是上级控制器的(分布式)IO;而且是智能IO。已经有不少功能本身就是不需要控制器给出的,例如:变频器本体对各种故障的处理。

那么,进一步来说,所有与该驱动自身相关的功能,都是可以做到该驱动内部来完成。例如:极限位置的处理、辅助设备的控制(像气动、液压设备),速度的自适应(PID或PID微调)等等。

我觉得,凡是该驱动“停摆”时,该功能也“丧失”的那些功能都可以做在驱动内部。

驱动只对控制器报告状态;控制器负责整体驱动的运行指令。



  如果仅仅是你说的接线问题,实际用法的好处是什么呢?

  从现场来看,我说的这些部分I/O分明附近就有分站箱,它却没进分站然后走通讯协议控制字,这样会既节省线缆有简洁,而老外反而绕道把这些I/O连到较远(远接近20米线)的电器柜内的S120内。思考可能这种老外的接线控制方式独到之处的实际意义是什么?


 