以下是引用南山飞雪在2016-07-30 10:19:58的发言 >楼主

模板型号:

6ES7 431-1KF10-0AB0

编程需要对采集数值进行滤波处理,如果用软件做滤波,414最短的时基是10ms,还要受OB1扫描时间限制,实时性受限。计划采用硬件滤波,但是硬件组态中滤波选择只有强、中、弱,有没有做过测试的,这三档大概的滤波时间是多少?

   滤波干嘛,模拟量接入变送器,屏蔽做好,直接给PLC模拟量模块接收PIW,再在PLC程序里做一个Scale 线性处理不就可以吗?

  怎么还考虑的这么复杂?


 