程序之前可以通讯进行运行和监视,之后通讯就无法建立,在线PLC无响应。
目前:CPU上电就STOP黄灯一直亮,之前没设置暖启动(默认掉电保持),现在CPU在线通讯不上,硬件配置无法下载。只有可访问的设备能连到PLC,可以闪灯,但在线就通讯伙伴未响应。
现在怎么弄,CPU无法在线,只能用存储卡吗。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1328960&b_id=50&s_id=0&num=2
提供信息太少了,硬件必须要能PING通,MODBUS TCP 测试软件设置是否正确,7002 是MB_SERVER 正在等待Modbus客户机连接到指定的TCP端口,等待连接或断开操作完成时,将针对任何后续执行报告此代码
楼主是说PG/PC的连接有问题。
通常,PLC会至少保留一个PG/PC的连接。
如果在线时,已经全部占用了所有连接(包括有人(或设备程序)已经使用着PG/PC连接;比如某些第三方HMI ),那你就连接不上了。