技术论坛

求助:DP电缆最长距离

作者 主题
游侠

经验值: 479
发帖数: 45
精华帖: 0
主题:【求助】求助:DP电缆最长距离


只看楼主 楼主 2016-11-24 10:54:08

一套S7-314,通过CP5611网卡、DP电缆和上位机通讯。现在打算将上位机移到离控制柜150米以外。请问各位同行,DP电缆最长通讯距离是多少?


好好学习 天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1341940&b_id=4&s_id=0&num=12

至圣

经验值: 17968
发帖数: 2974
精华帖: 7
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 1楼 2016-11-24 11:10:38

DP通讯距离和通讯速率有关系。通讯速率越低,通讯距离越远。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12788
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 2楼 2016-11-24 11:11:51

 

. PROFIBUS 子网上,一个区段的最大电缆长度由设置的传输率所决定。
?波特率                                   区段的最大电缆长度  
9.6 kbps到 187.5 kbps      1000米   
500 Kbaud                            400米   
1.5 Mbaud                              200米  
3 Mbaud到 12 Mbaud                    100米  


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 933
发帖数: 14
精华帖: 0
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 3楼 2016-11-24 11:17:00

通讯距离和通讯波特率有关,具体对照如下:

传输速率(kbit/s) 9.6-187.5   500    1500   3000-12000
总线长度(m)      1000         400    200     100

PS:转自F0725 如何正确使用Profibus插头及终端电阻


自由思想启示黎明,独立精神直面阳光
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 847
发帖数: 100
精华帖: 1
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 4楼 2016-11-24 11:27:51

这只是理论上的通讯距离,具体的还要看现场的走线EMC环境和你布线的方式。


每天一小步,成长一大步
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1008
发帖数: 168
精华帖: 0
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 5楼 2016-11-24 16:13:05
以下是引用jxlrick在2016-11-24 11:17:00的发言 >3楼

通讯距离和通讯波特率有关,具体对照如下:

传输速率(kbit/s) 9.6-187.5   500    1500   3000-12000
总线长度(m)      1000         400    200     100

PS:转自F0725 如何正确使用Profibus插头及终端电阻

学习了,确实有时需要记忆一下了


坚持就是胜利!付出就有回报!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17968
发帖数: 2974
精华帖: 7
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 6楼 2016-11-24 16:25:57
以下是引用矿泉水2099在2016-11-24 16:13:05的发言 >5楼

学习了,确实有时需要记忆一下了

以下是引用jxlrick在2016-11-24 11:17:00的发言 >3楼:通讯距离和通讯波特...

引用3楼详细内容:

网上相关资料很多,搜一下就知道了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 479
发帖数: 45
精华帖: 0
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 楼主 7楼 2016-11-24 17:24:23

感谢大家的热心帮助。


好好学习 天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 8楼 2016-11-25 09:25:17

   其实这个一般不要到达最大限度,还有现场的通讯线的质量也有关系


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6360
发帖数: 504
精华帖: 0
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 9楼 2016-11-25 10:01:23

 降低速率来延长距离,要不加个中继可靠些


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2253
发帖数: 119
精华帖: 0
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 10楼 2016-11-25 12:08:55

最好用以太网


知其道,用其妙
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 11楼 2016-11-26 14:10:15

我们现场用超过100米就加中继

领导不怕花钱,怕生产的时候出事故停车...


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 479
发帖数: 45
精华帖: 0
回复:求助:DP电缆最长距离


只看楼主 楼主 12楼 2016-11-28 16:01:25

先考虑降低速率吧,毕竟点数不多,一个机架、几十个点而已。


好好学习 天天向上