技术论坛

G120 CU240控制器经常出现F7807故障

作者 主题
新手

经验值: 5
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】G120 CU240控制器经常出现F7807故障


只看楼主 楼主 2016-12-07 19:45:39

水平滚床运动电机是2.2KW的,使用3KW的G120变频器,在运动过程中经常出现F7807,查看R949是13260,查看说明书:1xxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 V 上的电流分量,单位千分数),到底什么意思?是不是电缆出现磨损破皮导致的?请大神帮忙。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1345262&b_id=104&s_id=0&num=2

版主

经验值: 50623
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:G120 CU240控制器经常出现F7807故障


只看楼主 1楼 2016-12-13 16:24:22

间歇的出现故障,那就是电机电缆的问题,可以讲U V W 的线相互换一下,看看故障值是否发生变化,就可以确定是否是电机电缆的问题了。。


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:G120 CU240控制器经常出现F7807故障


只看楼主 2楼 2016-12-17 10:24:13

查看以下电机电缆是否哪里有磨破的地方,重点检查一下桥架拐弯处,尤其是震动比较大的地方。

如果使用的屏蔽电缆,重点检查一下屏蔽层,尤其是电机接线盒处,很多情况下屏蔽层铜丝偶尔对相短路


 