昨天晚上出现两次电网波动导致停机事故,今天早上来检查发现电网电压波动不是很大大概几伏的样子,第一次出现的报警为F30045(供电欠电压),第二次为F30003(直流母线欠电压),检查R296为380V,我想问下各位为什么电网波动几V但直流母线确波动很大?有没有什么好的预防措施?我们这边停机一次损失就很大,现在领导都很着急,但高压不是我搞,不说从高压解决,自动化方面有什么好的方法没有?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1346056&b_id=47&s_id=0&num=43
整流单元是SLM吗???SLM很灵敏的,,,
你可以将变压器的二次值提高20V,,那样可以起到一定的作用,,
再者上级电源有没有变动,比如新加大型高压设备,,再者可以要求10KV那边给你提一下电压啊,而且不必停机。
电网波动大,那可能需要在电源进线处加滤波器滤波了(谐波治理,前期工作量蛮大的),而且还能起到节能的效果,但这玩意比较贵!逐个检查对电网冲击大的用电设备,估计你们车间频繁启动大功率元件所以对电网冲击大
加稳压吧,有的厂有中频炉,那个电就没有法用
我们经常碰到这种事故,一年得好几次....
我们和炼钢上一个高压线,经常炼钢那边高压电缆接地等故障导致高压瞬降,然后整流回馈就跳闸停车了
可以采取2楼方法,给设备单独加个稳压电源柜。
电网波动大,消极防御没什么效果,还是积极治理。反正得花钱投资解决,将就是被动的。
想问下版主,如果整流单元报了故障(如 BLM),交流侧不会跳闸吗?
F30045是控制电源欠电压,你看到只降低了几伏是检测设备不灵敏,实际应该不止几伏。
用电能质量测试仪记录电网变化。
如果不发生短路,原则上网侧不会跳闸。电源自己因故障封锁输出了,不会影响网侧上级开关动作。电源的故障只要与CU连锁,系统关机保护都是封锁输出,这应该是安全的。
有一种例外情况交流侧的进线开关可能跳闸,那就是电网发生低点压,比如下降15%,但是还达不到欠压阈
值,持续的时间比如几百毫秒,那样造成电流急剧升高,如果进线开关的过流正好很灵敏,进线开关过流跳
闸。
这种事情不太好搞,我以前就是因为市电高压线做的防雷不好,每年夏季都会因为打雷造成的高压市电瞬间波动造成70系列的VC,MC停止工作,后来高压线改线后就很少有这种现象出现。楼主也可以问问南京国臣有直流电源的解决方案。不过这种改造费用也不少。
火电厂辅机低电压穿越|晃电|直流微电网|直流配电|直流电源|供电可靠性解决方案,南京国臣信息自动化技术有限公司 http://www.gc-bank.com/
功率大不好搞的,如果购买的产品品质不好,相反还多了个隐患。
这样的话费用大不大,我这是私企,费用大就没戏
楼主花钱买个稳压吧
私企,老板舍不得花钱