今天一台加工中心故障,去现场看了下,液压系统打开后3-5分钟就会自动断开,以为是液压泵或电机有问题,让电工先去维修。下午说还没修好,也不是液压泵和电机的问题。在现场把防护罩拆下来,看到ET200X太脏了,打开液压系统,看输出闪呀闪,然后就over了,外表的油污和水渍太多了。
先用电气清洁剂处理下。
本着先易后难的思路,换了连接电缆后,故障还是老样子。
把分布式I/I模块ET200X(BM142)拆出来分解。
全部分解开后发现电路板有烧坏的痕迹,插脚已经坏掉了。
正好是对应液压的那个输出点。
在检查发现接口板也有印刷的排线损坏,此外还有一个模块损坏(上部)。
全分解完是这个样子。
问题找到了,ET200X这个型号的分布式I/O应用不多,这个设备已经16年了,这个备件也很难买不到,考虑用ET200pro来改掉吧。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1358845&b_id=21&s_id=0&num=19
现在西门子推出了手机APP,在现场就可以查到相关资料了。
https://support.industry.siemens.com/cs/sc/2067/%E7%A7%BB%E5%8A%A8app?lc=zh-CN
谢谢分享!
学习,谢谢分享
,元器件工作的环境有点恶劣啊,寿命会大大缩短
老设备修起来困难。
谢谢分享。
补充,现在买了该模块的升级版,可以还是太老,在组态里都找不到,到网上找到了,下载后,重新组态完成。
精密仪器清洗剂还是带有一定腐蚀性的
上次有个系统厂家的培训时说他们清洗线路板时都是使用清水加洗洁精,一直都是这样,没有洗坏过。
没见过这种方法,用酒精擦拭也可以,用清水就不敢苟同了。
引用9楼详细内容:
我也没有这样试过,不过这是我从FANUC培训人员那里说的,FANUC公司清洗线路板时都是这样洗的,清水加洗洁精。
维修笔记的习惯真好,记得以前做的一个840C屏蔽光栅尺的指导图文并茂,可能当时的时候记住了,一年以后再出现的话早忘光光了,所以准确的记录下来非常重要。现在我会把所有重要的资料备份,以及平时积累起来的维修指导都整理起来。这一点不得不说德国人做的真的非常非常好。
现场的设备状况不容乐观啊
学习了,感谢楼主。
引用10楼详细内容:
清水加洗洁精洗电路板这是骗小孩子的,我们现场用酒精洗都少。因为酒精也是含有水分的。
faunc培训说是清洗好后,需要尽快吹干的,所以不会锈蚀
还是不靠谱,洗洁精有腐蚀作用的。