技术论坛

显示所有的程序块和数据块与PLC中不一致,如何解决

作者 主题
侠圣

经验值: 2241
发帖数: 378
精华帖: 4
主题:【求助】显示所有的程序块和数据块与PLC中不一致,如何解决


只看楼主 楼主 2017-01-19 16:27:13

我在TIA中修改了部分程序,修改完后,保存。在线监视时,发现TIA显示我所有的程序块与现场PLC中均不一致。我只改了几个FC块和DB块,并没有全部修改。如下图。如何解决?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1364392&b_id=5&s_id=0&num=4

版主

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:显示所有的程序块和数据块与PLC中不一致,如何解决


只看楼主 1楼 2017-01-20 09:07:00

修改后的你需要下载到plc,看看下载后还有哪些不同?


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2241
发帖数: 378
精华帖: 4
回复:显示所有的程序块和数据块与PLC中不一致,如何解决


只看楼主 楼主 2楼 2017-01-23 15:56:59

问题是,如果我下载后,所有的背景数据DB块都会恢复到现有的数据块里的数值。对于大型工艺系统来讲,所有的工艺参数复位,是致命的。

这种提示所有的程序和数据块都不一致的情况,有没有办法避免出现?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2241
发帖数: 378
精华帖: 4
回复:显示所有的程序块和数据块与PLC中不一致,如何解决


只看楼主 楼主 3楼 2017-05-16 11:24:28

有各位大侠知道这种情况如何避免吗?


PS:只修改其中的部分FC快后,在线监视显示所有的程序均与PLC中国的程序不一致!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1988
发帖数: 201
精华帖: 7
回复:显示所有的程序块和数据块与PLC中不一致,如何解决


只看楼主 4楼 2017-05-17 14:11:33

你是不是修改完之后,全部编译了?编译之后好像会出现这种问题的。