主题:【求助】这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 楼主 2017-01-21 21:34:48

现场看每个柜子都有交换机,插的网线,贴了IP地址,走的光纤,还一直以为是工业以太网的了


再看WINCC里,确实是工业以太网和TCP/IP啊,搞不懂了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1365142&b_id=4&s_id=0&num=17

至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗
推荐帖


只看楼主 1楼 2017-01-21 21:39:10

是profibus通讯!

可能是采用了光电转换器来做的!



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10630
发帖数: 2355
精华帖: 10
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 2楼 2017-01-21 21:55:50

典型的DP应用!


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 4楼 2017-01-21 22:01:04

wincc走的是pn吧,


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 5楼 2017-01-21 22:02:16

上面不是写的很明显了么

PROFIBUS-DP

这个网比较奇怪哈,一个模块还能组两个网?

是冗余上用的吗?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 6楼 2017-01-21 22:02:45

WINCC和PLC的CPU走的是工业以太网吧


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 461
发帖数: 96
精华帖: 0
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 楼主 7楼 2017-01-21 22:06:50
以下是引用RENHQ在2017-01-21 22:02:16的发言 >5楼

上面不是写的很明显了么

PROFIBUS-DP

这个网比较奇怪哈,一个模块还能组两个网?

是冗余上用的吗?

对的,每个段面PLC室都是两台400冗余的,最后汇总到高炉本体PLC室,再到中控室


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 8楼 2017-01-21 22:09:03
以下是引用shamrock在2017-01-21 22:06:50的发言 >7楼

对的,每个段面PLC室都是两台400冗余的,最后汇总到高炉本体PLC室,再到中控室

以下是引用RENHQ在2017-01-21 22:02:16的发言 >5楼:上面不是写的很明显...

引用5楼详细内容:

上面不是写的很明显了么

PROFIBUS-DP

这个网比较奇怪哈,一个模块还能组两个网?

是冗余上用的吗?

涨见识,原来冗余的硬件配置这样配置的~

没见过呢


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 9楼 2017-01-21 22:10:56

CPU是不是pn/dp的?


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 461
发帖数: 96
精华帖: 0
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 楼主 10楼 2017-01-21 22:19:05
以下是引用威师爷在2017-01-21 22:10:56的发言 >9楼

CPU是不是pn/dp的?


没有PN端口,用的CP443


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 11楼 2017-01-21 23:08:37

400H通过153-2冗余套件连接I/O,和WinCC通过组态的冗余S7连接进行通讯


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2422
发帖数: 161
精华帖: 0
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 12楼 2017-01-21 23:34:15

上面写的很清楚哈,PROFIBUS-DP,这是H系统吧。


世人骂我辱我都是因为妒我
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12788
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 13楼 2017-01-22 08:15:36

是DP转以太网,再转光纤吧


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 181
发帖数: 32
精华帖: 0
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 14楼 2017-01-22 08:36:21

天柱的?

学习学习


与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣;与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 970
发帖数: 165
精华帖: 1
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 15楼 2017-01-22 09:24:12

 河北天柱钢铁的?我去过那调试,TRT机组


你这个图片显示的是本地CPU和其他CPU是通过光纤走TCP/IP通讯,和IM153没什么关系


好好学习,天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24907
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 16楼 2017-01-23 10:25:51

网络层级,你没有搞清楚。这里的DP网络,是现场I/O站与CPU之间的通讯数据,你看到的WINCC链接数据,是OS站与CPU之间的。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 461
发帖数: 96
精华帖: 0
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 楼主 17楼 2017-01-23 17:06:43
以下是引用JustLee在2017-01-22 09:24:12的发言 >15楼

 河北天柱钢铁的?我去过那调试,TRT机组


你这个图片显示的是本地CPU和其他CPU是通过光纤走TCP/IP通讯,和IM153没什么关系

不是,苏南的钢铁厂,程序是宝信做的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
2v
侠圣

经验值: 4119
发帖数: 413
精华帖: 2
回复:这是用的PROFIBUS-DP通讯吗


只看楼主 18楼 2017-01-27 23:08:55
从图片上看1. cpu和im153从站走的是dp通讯,这没问题,如果从站距离较远的话,可以用dp/pn coulper转化的,但是两边的接口一定是dp口,协议dp协议 2. plc和上位机wincc通讯采用的以太网,利用s7容错链接建立named connection 3. pcs7一般配置都是这样配置
小石头