技术论坛

[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???

作者 主题
至圣

经验值: 10630
发帖数: 2355
精华帖: 10
主题:【分享】[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???
推荐帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2017-02-11 16:23:16

使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。


有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。


为什么呢?


漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。


变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。


SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。


案例:


问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,


原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。


要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,


最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。


请问有没有什么简单有效的解决方法?


答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,


所以漏电保护器肯定会跳。


下面出几种方法:


方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;


方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。


方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。


方法四:把漏电保护器短接掉。



学无止境
推荐帖推荐理由: 总结的很详细,推荐一下! (推荐人:夜来香)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1369870&b_id=16&s_id=0&num=11

奇侠

经验值: 6641
发帖数: 111
精华帖: 0
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???


只看楼主 只看精华 1楼 2017-02-11 16:39:13

感谢分享,学习了。。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2017-02-11 16:41:29

在西家传动里面也有详细介绍

谢谢分享


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???


只看楼主 只看精华 3楼 2017-02-12 09:36:31

西家传动题目不是这么说的。意思是这个意思,但话说得很委婉。特别强调,不是不能装漏保,而是非要装漏保的话,把漏保的动作阈值调大。几百毫安。嘻嘻


应该说,不推荐装漏保,如果装了,漏保的动作阈值整定要合适,否则会产生误报、误保护。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???


只看楼主 只看精华 4楼 2017-02-13 09:36:38

难道普通的异步电机就没有分布电容?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3862
发帖数: 349
精华帖: 4
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???


只看楼主 只看精华 5楼 2017-02-17 09:06:03

 变频器加装漏电保护,漏电保护值非得调到几百毫安,这么大电流在安全上不是绝对的,只要按照手册把变频器的接地做好,我觉得就可以了


长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10630
发帖数: 2355
精华帖: 10
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???


只看楼主 只看精华 楼主 6楼 2017-02-17 20:55:59
以下是引用kdrjl在2017-02-12 09:36:31的发言 >3楼

西家传动题目不是这么说的。意思是这个意思,但话说得很委婉。特别强调,不是不能装漏保,而是非要装漏保的话,把漏保的动作阈值调大。几百毫安。嘻嘻


应该说,不推荐装漏保,如果装了,漏保的动作阈值整定要合适,否则会产生误报、误保护。

版主说的更透彻,实际上在变频器的应用工况中,关键的还是按照EMC规范来进行接地了。


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5372
发帖数: 915
精华帖: 20
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???


只看楼主 只看精华 7楼 2017-03-13 21:10:09

接地系统是不能装漏电保护的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1001
发帖数: 151
精华帖: 0
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???


只看楼主 只看精华 8楼 2017-09-05 18:38:37

学习了,以前还真没注意到


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 953
发帖数: 77
精华帖: 3
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 9楼 2018-01-07 01:06:02

楼主这样的帖子我看到有很多地方在转载,但是,把变频器为什么不能使用漏电保护器(剩余电流保护器)的原因解释为是电缆电容漏电,我认为是不恰当的,至少是不全面的。

  1. 从漏电保护器原理说,原理是IA+IB+IC=I(漏电动作值),在三相正弦交流电中,I值理想为零,应该不会动作;但是电能质量(三个指标电压,频率和谐波)不高的时候(例如谐波含量较高时,特别是3次谐波或3的倍数次谐波较高,150HZ,300HZ,450HZ.....)就容易动作,因为这些谐波的性质和零序一样。正常三相瞬时值之和为零只是对基波50HZ而言,或者2次谐波或2次倍数的谐波...

  2. 变频器的原理是:交流-三相整流-直流-分相逆变-交流(其实是脉冲,原贴说的PWM)......,把这个PWM用傅里叶函数分解一下就不难看出,当变频器输出电压低的时候(初步启动),它的3次谐波或3的倍数次谐波含量最大,如果电源理想,变频器原件参数理想,程序控制触发角度理想,在变频器逆变六个全部导通情况下,输出控制50HZ时,输出才是全基波,其他情况下都含有谐波,电压越低,谐波越大。这样就不难理解漏电保护器动作了吧。

  3. 其实,对于电子控制产品,如软启动器、变频器、伺服驱动....等待这些脉冲工作方式的回路,劳动保护器动作都是很正常的。


做自己想做的事情无顾虑
精华帖版主置评: 很不错,提到谐波的影响。~老兵
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 10楼 2018-01-07 10:04:51

之所以只给楼上1颗星,是因为楼上提出的谐波概念中,认为奇次(帖中只提到3及3的倍数)性持与零序电流性质一样。

但在我的印象中,奇次(3、5、7及其倍数)谐波也是对称的,反而是偶次谐波不对称,容易导致零序电流增大。而变频器中的直流母线电容的存在是导致偶次谐波的主要因素,所以,对变频器不建议加漏电保护器,而对于软启,则问题不大。

这个,可以探讨,或许,是我记错了。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
精华帖版主置评: 说得也很精彩。可以封精。希望能继续讨论和交流。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???


只看楼主 只看精华 11楼 2018-01-07 18:42:36

装漏保一般都是为了保护人的,可是变频器的漏保,动作电流要几百毫安,这能保护人吗?因此,装还是不装,应该实际一点。实事求是。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
[转帖]为什么变频器不能配漏电保护器???
您收到0封站内信:
×
×
信息提示