如何在 WinCC Flexible 操作面板上显示附带过程值(所谓关联值)的 Alarm_S 和 Alarm_D 消息

作者 主题
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
主题:【分享】如何在 WinCC Flexible 操作面板上显示附带过程值(所谓关联值)的 Alarm_S 和 Alarm_D 消息


只看楼主 楼主 2017-02-18 09:52:48

 

说明:
如下的系统函数可用于在 WinCC flexible 操作面板上显示块指定消息(block-specific messages):

SFC 17 (ALARM_SQ)

SFC 18 (ALARM_S)

SFC 19 (ALARM_SC)

SFC 107 (ALARM_DQ)

SFC 108 (ALARM_D)

每一次调用时,系统函数  SFC 17 (ALARM_SQ), SFC 18 (ALARM_S), SFC 107 (ALARM_DQ) and SFC 108 (ALARM_D) 都会生成能够显示在操作面板上的块指定消息。

SFC 17 和 SFC 107 的消息能够被确认,SFC 18 和 SFC 108 的消息无法被确认。使用 SFC 19 (ALARM_SC),能够读到消息触发信号的状态和 SFCs 17/18的确认状态。

组 态 SFC 17/SFC 18 和 SFC 107/ SFC 108 的方法非常相似。 唯一的区别是  Alarm_D 比 Alarm_S 多一个("CMP_ID") 参数。这个参数用于确定附属消息所属的子系统的 ID 。

下列步骤说明了如何在 STEP 7 V5.3 或更高版本和 WinCC flexible 2004 中组态 Alarm_D 消息。Alarm_S 消息的组态方法是一样的。 在本文的结尾处可以分别下载 ALARM_S 消息 (SFC 17/ SFC 18) 和  ALARM_D 消息的样例程序。

操作面板:
所有支持“消息报警过程”或“事件控制报警过程”的操作面板都能显示 ALARM_S 或 ALARM_D 消息。 

以下设备支持“消息报警过程”或“事件控制报警过程”。 

OP    TP    MP    Mobile Panel    C7 devices    PC system    

OP 77B    TP 170B    MP 177    Mobile Panel 170    C7 635    RT systems    

OP 170B    TP 177B    MP 270B    Mobile Panel 177    C7 636    

OP 177B    TP 270     MP 277    Mobile Panel 277    

OP 270    TP 277     MP 370    

OP 277    MP 377    


下面是链接!具体大家可以点击进去看看!这个配合HMI使用还是非常有效果的!

https://support.industry.siemens.com/cs/document/24013249/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-wincc-flexible-%E6%93%8D%E4%BD%9C%E9%9D%A2%E6%9D%BF%E4%B8%8A%E6%98%BE%E7%A4%BA%E9%99%84%E5%B8%A6%E8%BF%87%E7%A8%8B%E5%80%BC%EF%BC%88%E6%89%80%E8%B0%93%E5%85%B3%E8%81%94%E5%80%BC%EF%BC%89%E7%9A%84-alarm_?dti=0&lc=zh-CN


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1371948&b_id=4&s_id=0&num=1

奇侠

经验值: 9338
发帖数: 1238
精华帖: 13
回复:如何在 WinCC Flexible 操作面板上显示附带过程值(所谓关联值)的 Alarm_S 和 Alarm_D 消息


只看楼主 1楼 2017-02-18 10:12:02

这个方式其实很好,博途好像没有这个功能,Pcs7就是使用这个方式来实现的,但是不知道CPU限制是多少。至于关联值其实不用这个也可以自由添加就是比较烦一点。


SIMATIC!