T41到200,Q0.0为什么不置位


追求完美,勇于尝试
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1373220&b_id=3&s_id=0&num=17

侠士

经验值: 1869
发帖数: 134
精华帖: 0
回复:求助大神探讨这个问题
推荐帖


只看楼主 楼主 1楼 2017-02-22 18:13:51



追求完美,勇于尝试
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1869
发帖数: 134
精华帖: 0
回复:求助大神探讨这个问题
推荐帖


只看楼主 楼主 2楼 2017-02-22 18:16:11
不知道能不能看到图片,我用手机发的
追求完美,勇于尝试
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8036
发帖数: 1087
精华帖: 3
回复:求助大神探讨这个问题
推荐帖


只看楼主 3楼 2017-02-22 19:50:21

除非你I0.1一直在给Q0.0复位。


奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:求助大神探讨这个问题
推荐帖


只看楼主 4楼 2017-02-22 20:48:49

你确定T41到200了吗?虽然你4个定时器各设定50,加起来貌似200,但实际的定时时间并没有到200

看系统手册 2002/04版第204页最后






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69050
发帖数: 12265
精华帖: 59
回复:求助大神探讨这个问题
推荐帖


只看楼主 5楼 2017-02-22 21:43:19

M0.0-M0.3逻辑是不是还是有问题?

理论T40 和T41 同时通,但是T40在前,T40复位了0.3之后,T41就断开了

你可以下载到PLC里面监控一下看看啊


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:求助大神探讨这个问题
推荐帖


只看楼主 6楼 2017-02-23 00:02:03
以下是引用RENHQ在2017-02-22 21:43:19的发言 >5楼

M0.0-M0.3逻辑是不是还是有问题?

理论T40 和T41 同时通,但是T40在前,T40复位了0.3之后,T41就断开了

你可以下载到PLC里面监控一下看看啊

200你是监控不到的,瞬间的事。用1200的Trace可以发现问题,但1200的定时器工作原理又和200不一样了。

楼主倒是可以做一个试验,减小T41的PT,看看到了多少可以让Q0.0接通

我预测195肯定可以接通,196可能,如果把Ton T41放到复位M0.3的前面,肯定可以会接通。197及以上,有可能接通,到201后肯定不能接通


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69050
发帖数: 12265
精华帖: 59
回复:求助大神探讨这个问题
推荐帖


只看楼主 7楼 2017-02-23 07:20:30
以下是引用shine在2017-02-23 00:02:03的发言 >6楼

200你是监控不到的,瞬间的事。用1200的Trace可以发现问题,但1200的定时器工作原理又和200不一样了。

楼主倒是可以做一个试验,减小T41的PT,看看到了多少可以让Q0.0接通

我预测195肯定可以接通,196可能,如果把Ton T41放到复位M0.3的前面,肯定可以会接通。197及以上,有可能接通,到201后肯定不能接通

以下是引用RENHQ在2017-02-22 21:43:19的发言 >5楼:M0.0-M0.3逻辑是不...

引用5楼详细内容:

M0.0-M0.3逻辑是不是还是有问题?

理论T40 和T41 同时通,但是T40在前,T40复位了0.3之后,T41就断开了

你可以下载到PLC里面监控一下看看啊

我也是这个意思

1200的定时器工作原理是啥样字的?

不过我看着指令的工作方式倒是不同了


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1660
发帖数: 81
精华帖: 1
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 8楼 2017-02-24 11:12:35

应该和扫描周期有关系,周期短减得时间就断,长减得时间就要长


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2178
发帖数: 467
精华帖: 0
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 9楼 2017-02-27 14:28:22

T41未满足条件!未达到20S,故Q0.0不能置1


以不变应万变
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 700
发帖数: 122
精华帖: 0
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 10楼 2017-02-27 21:56:02

应该是和扫描周期有关,你把触发T41的网络放在程序最前面试一下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5313
发帖数: 617
精华帖: 0
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 11楼 2017-02-28 13:06:22

 你好:

            你确定T41能达到预定值?自己监控一下,你前面的4个5秒的定时器是不能累加一起的!


决不为短期利益而牺牲未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 12楼 2017-03-01 09:57:32

谁有200PLC,做一个实验,在TON T41前面加上下面这段指令,看看VW0最大能到多少

后一个NETWORK写错了,I0.0改为I0.1




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 13楼 2017-03-01 10:32:55

Y板Y板。你的强项演出时间到了。

请从CPU执行理论上分析一下,9楼11楼所指向的问题观点,这种情况出现的概率,是概率问题还是必然问题?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10685
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 14楼 2017-03-02 11:12:31

我来回答一下12楼的问题:如果扫描周期小于0.1秒的(一般如此),vw0的值是199.T41的预置值设为199后Q0.0即可接通


工控爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10685
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 15楼 2017-03-02 11:31:49

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=843758&b_id=3&s_id=1&num=54#anch

陈年旧贴,但经常有人会提到相关的问题


工控爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25993
发帖数: 11808
精华帖: 43
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 16楼 2017-03-02 21:29:58

先把手画的图整理一下,楼主看看是不是这样:

 

 



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25993
发帖数: 11808
精华帖: 43
回复:求助大神探讨这个问题


只看楼主 17楼 2017-03-02 22:35:15

 好,下到PLC中,跑一跑。

果然,I0.0一直=1,Q0.0没有在200个定时单位之后置1。


100ms的定时基是同一个,T37-T41的步调非常的一致。

但是PLC却不是并行工作的,是从上至下顺序执行的。

T37、T38、T39、T40和T41是同步递增的,但是T37、T38、T39、T40都使坏,自己到点后,对应的M0.0、M0.1、M0.2、M0.3就复位。等到T41处理了,它前面已经没有使能了。

T41的确是等到了200,可是这个时候已经输不出1了。时也运也命也。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  