以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。
通过模块自带诊断功能进行诊断
12.8通过模块自带诊断功能进行诊断
可以选择激活带诊断功能模块的诊断选项,从而实现相关的诊断功能。在这种应用下,PLC自动生成报警消息源,之后,如果模块中出现系统诊断事件,对应的系统报警消息就可以通过S7-1500 PLC的Web服务器、CPU的显示屏、HMI的诊断控件等多种方式直观地显示出来。
以S7-1500/ET200 MP和ET200 SP模块为例,大体上分为4个系列,即模块型号尾部字母分别为BA(基本型)、ST(标准型)、HF(高性能)和HS(高速型)。BA(基本型)模块没有诊断功能;ST(标准型)模块支持的诊断类型为组诊断或模块诊断;HF(高性能)模块诊断类型为通道级诊断;HS(高速型)模块是应用于高速响应的特殊模块,同时也支持通道级诊断。
下面以DI 32x24VDC HF为例,介绍模块诊断功能的使用。
在主机架中添加一个模块DI 32x24VDC HF,设置该模块的输入地址为IB20~IB23,然后在“模块属性”->“输入0-31” ->“输入”->“通道0-7”->“通道0”下,先将参数设置修改为“手动”,然后勾选诊断菜单下的“断路”选项,激活通道0的断路诊断功能(需要并联电阻到输入信号上,这时模块内部的恒流源将通过端子输出恒定的电流用于断路检查),如图12- 31所示。
图12- 31 激活模块通道0的“断路”诊断功能
之后,将配置编译下载到目标CPU中。当该模块的通道0发生断路诊断事件时,相关的诊断信息可以通过CPU自带的显示屏、PG/PC 、PLC的Web服务器以及调用了诊断控件的HMI查看,示例为HMI查看到的诊断信息,如图12- 32所示。
图12- 32 在HMI查看故障消息
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。