2250加热炉WinCC画面采用C/S(客户机/服务器)架构。

采用C/S架构好处:

1、画面修改方便,只需在服务器电脑修改即可,客户机电脑的画面随之改变;

2、占用较少PLC通讯资源,通讯速度快;

采用C/S架构缺点:

服务器电脑瘫痪后,所有电脑都会中断通讯;

采用C(客户机)单机版架构好处:

所有电脑采用服务器架构,其中一个中断不会影响其他电脑通讯;

采用C(客户机)单机版架构缺点:

占用较多PLC通讯资源,加重PLC CPU负担;

故障现象:

其中一个客户端系统重启后,WinCC画面显示中断,打开客户机项目,提示错误:启动画面没有找到,请指定启动画面;打开客户端画面,全部是@开头,选择一个可以激活,但显示画面不对;

 

打开服务器画面,提示:用户权限不够,无法激活项目;

 

解决方法:1)重装系统,想想就麻烦;不推荐;

          2)用一个笔记本试着连接一下,项目为服务器单机版;

步骤:

1)打开服务器WinCC项目,修改计算机名称为本机计算机名称,只改服务器的;必须重启WinCC项目;

2)修改电脑IP地址为有故障电脑的,IP地址一定要设置正确;否则会把其中正常工作的电脑顶掉,通讯中断;

3)打开服务器WinCC项目‘变量管理’--‘TCP/IP’,右键属性‘系统参数’中的‘逻辑设备名称’改为本机电脑网卡;

4)打开WinCC软件自带的‘通断诊断’工具,查看通讯是否正常;当然也可以查看画面状态;

打开‘开始’菜单,‘运行’对话框输入‘Reset_wincc.vbs’可将WinCC所有进程杀掉;

利用WinCC软件自带的‘项目复制器’工具,可实现项目的复制,项目会变很小,因为他不包含归档数据;

出现的问题:其中一个客户端电脑,服务器项目激活后通讯不上,安装STEP7设置好PG/PC接口后正常;好像需要安装SIMATIC NET软件;


 

 

 

 

 

 

 

 



 
分享帖版主置评: 好是好, 但没怎么看懂做了什么。 (推荐人:万泉河)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1377424&b_id=62&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 9636
发帖数: 1041
精华帖: 25
回复:2250加热炉客户机上位机通讯故障总结-赵根海


只看楼主 楼主 1楼 2017-03-11 20:58:05

把有通讯中断的客户机改成服务器单机版了,但是具体服务器什么原因导致的还不清楚,只是应急处理了一下;


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9250
发帖数: 723
精华帖: 3
回复:2250加热炉客户机上位机通讯故障总结-赵根海


只看楼主 2楼 2017-03-12 15:30:56

客户机可以直接改成服务器吗?



ATI v17
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9636
发帖数: 1041
精华帖: 25
回复:2250加热炉客户机上位机通讯故障总结-赵根海


只看楼主 楼主 3楼 2017-03-12 23:34:43

客户机电脑WinCC项目改成单机版了;


 
以下网友喜欢您的帖子:

  