最近在看资料时,介绍了一下怎么去监控$A_IN(1)之内的变量,但是现场在实际设备上去找的时候,有的就能找到这个地方,有的设备就根本没有 variables view 这个选项和按键的,希望大家帮忙看看指点一下,这是为什么?谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1382451&b_id=20&s_id=0&num=13
这个资料是在840dsl上面看到的,我在840D界面里面找到这个了,但是在840Dsl里面就没有找到这个界面。谢谢了
引用2楼详细内容:
NC/PLC变量合体是什么意思? 是在PLC变量监控的那个画面,可以输入NC变量来监控么?
今天在840DSL的诊断界面下找到这个地方了,搜索出来的,没有通过筛选给找出来,算有点遗憾了。还有一个疑问,为什么监控在2进制下有那么多位,不应该就一位的吗?谢谢了。
这个是operate界面的,我们840DSL大部分都是HMI ADVANCED界面的,明天去看看能否监控NC的变量
刚刚在ncu hmi和pcu hmi诊断界面下试着输$a_in[x]变量,在pcu界面下直接报错不支持该变量系统为ADVANCED,在ncu界面下直接输$A_IN[X]出来很多000,但插入变量里面能找到这种类型的变量但名称不一样。
这个用户界面是使用transline2000做的不?这种变量用手输入和选择变量显示的还不太一样,不知道为啥。
冷血大师!给我份你的那个资料!!!
474337342@qq.com
不胜感激!!!!!
这个只是我听说过,汽车行业的用这个多,但是真没有见到过怎么用的。
看你们都是高大上的应用啊,羡慕。
应该是另外做的用户界面吧。有哪些变量用户可以自己选。