主题:【求助】CP343-1EX21做PN IO控制器的问题


只看楼主 楼主 2017-03-28 22:42:51

请教各位前辈,ET200S 151-3BA23 能不能挂在由343-1EX21作为PN IO控制器所生成的PN网络上,请前辈帮忙,感谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1382458&b_id=4&s_id=0&num=4

游侠

经验值: 434
发帖数: 39
精华帖: 0
回复:CP343-1EX21做PN IO控制器的问题


只看楼主 楼主 1楼 2017-03-29 08:07:46


报错提示图片



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6141
发帖数: 879
精华帖: 11
回复:CP343-1EX21做PN IO控制器的问题


只看楼主 2楼 2017-03-29 09:11:51

 CP343-1 从2.2版本1EX30才开始支持PROFINET的扩展诊断


也就是说你的ET200S支持扩展诊断,而CP343-1 1EX21不支持,所以无法通讯,见文档:


https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/23678970


不过你可以试着组态一下ET200S 3.0版本的试一下,我现在手边没有CP343-1 1EX21,不过你可以试一下,应该是兼容的


刚才试了一下,S7-315 2DP+CP343-1 (1EX21)配 V7.0的IM151-3 HF,但只组态V3.0的,通讯没有任何问题


 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7591
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:CP343-1EX21做PN IO控制器的问题


只看楼主 3楼 2017-03-29 09:27:05

CP不支持扩展诊断,ET200S支持,所以无法通讯,感觉说不通,ET200S支持扩展诊断,但可以不用啊,就相当于把一个高性能的模块当做低性能的使用。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 434
发帖数: 39
精华帖: 0
回复:CP343-1EX21做PN IO控制器的问题


只看楼主 楼主 4楼 2017-03-31 08:11:48

感谢pkh2006前辈指导,已经测试成功!





 