技术论坛

博途V13 SP1环境下移植从其它电脑复制来的winCC V7.3项目出错

作者 主题
至圣

经验值: 20123
发帖数: 2775
精华帖: 23
主题:【求助】博途V13 SP1环境下移植从其它电脑复制来的winCC V7.3项目出错


只看楼主 楼主 2017-04-18 15:34:46

问题如题,移植出错,移植日志如下图所示


上面的提示消息“无法访问SQL服务器的实例”WINCC“。请确保SQL服务器正在运行以及当前用户有权连接到服务器。”中:

1、所说的SQL服务器的实例“WINCC",是原来运行这个项目的电脑名称吗?

如果是的话,是不是修改电脑修改名字就可以?

2、如何查看SQL服务器安装的正确性?

3、如果SQL服务器安装有错误,如何修复?

4、如果重新安装软件无法修复错误,又当如何解决?

原来不太常用winCC,让大家见笑了。



Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1387812&b_id=5&s_id=0&num=2

版主

经验值: 69027
发帖数: 12258
精华帖: 59
回复:博途V13 SP1环境下移植从其它电脑复制来的winCC V7.3项目出错


只看楼主 1楼 2017-04-18 16:28:06

1、这个是需要安装SQL的,和电脑名称关系不大,应该是WINCC自带的SQL数据库软件

2、从控制面板里面看看SQL安装没有,和你原来用的WINCC版本一致不

3、重新安装吧

4、如果重新安装软件无法修复错误,又当如何解决?,这个也不清楚了,感觉得重新做系统重新安装吧。有得项目可能就是移植不过去,你可以看看手册或者帮助里面关于移植的说明

我没怎么用过博图,不是很懂,也不一定对,参考一下吧


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 20123
发帖数: 2775
精华帖: 23
回复:博途V13 SP1环境下移植从其它电脑复制来的winCC V7.3项目出错


只看楼主 楼主 2楼 2017-04-18 20:50:52

反馈一下:

查看博途的安装日志,发现在安装WinCC的时候,有关于SQL服务器的错误, 有可能是导致移植出错的原因。

正在处理SQL服务器中... ...


Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
博途V13 SP1环境下移植从其它电脑复制来的winCC V7.3项目出错
您收到0封站内信:
×
×
信息提示