项目里用到1200 和1500, 想法是1200PLC 通过Profinet方式控制两个V90伺服,同时1200作为IO设备接入到1500PLC的profinet网络,这样可行吗?
刚才在TIA v14 里试了一下,1200组态为IO设备后,V90 驱动器就无法挂在1200下面了。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1389543&b_id=50&s_id=0&num=6
可以的。
s7-1200,200smart均可以插入到300、400、1500中。
@WWCWWC,我的想法是,1200作为IO设备挂在1500的Profinet中,在1200PLC下还要挂两个V90伺服驱动器(同样是Profinet),这样1200既是IO控制器,同时也是IO设备,这样可行吗?
怎么会呢,我刚才用V14SP1测试,没有任何问题
你不会用的HSP吧,那个是专用于S7-1500的
V90GSD下载
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109737269
@pkh2006,按你的方法,可以。谢谢!
很好的应用。
可以,没有问题,这是S7-1X00的特点