技术论坛

1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗

作者 主题
游侠

经验值: 422
发帖数: 89
精华帖: 1
主题:【求助】1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗
推荐帖


只看楼主 楼主 2017-04-25 15:33:23

 项目里用到1200 和1500, 想法是1200PLC 通过Profinet方式控制两个V90伺服,同时1200作为IO设备接入到1500PLC的profinet网络,这样可行吗?

刚才在TIA v14 里试了一下,1200组态为IO设备后,V90 驱动器就无法挂在1200下面了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1389543&b_id=50&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗
推荐帖


只看楼主 1楼 2017-04-25 15:40:49

可以的。

s7-1200,200smart均可以插入到300、400、1500中。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 422
发帖数: 89
精华帖: 1
回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗
推荐帖


只看楼主 楼主 2楼 2017-04-25 16:21:29

 @WWCWWC,我的想法是,1200作为IO设备挂在1500的Profinet中,在1200PLC下还要挂两个V90伺服驱动器(同样是Profinet),这样1200既是IO控制器,同时也是IO设备,这样可行吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6141
发帖数: 879
精华帖: 11
回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗
推荐帖


只看楼主 3楼 2017-04-25 17:25:07
以下是引用Ajay在2017-04-25 15:33:23的发言 >楼主

 项目里用到1200 和1500, 想法是1200PLC 通过Profinet方式控制两个V90伺服,同时1200作为IO设备接入到1500PLC的profinet网络,这样可行吗?

刚才在TIA v14 里试了一下,1200组态为IO设备后,V90 驱动器就无法挂在1200下面了。

怎么会呢,我刚才用V14SP1测试,没有任何问题


你不会用的HSP吧,那个是专用于S7-1500的


V90GSD下载

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109737269


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 422
发帖数: 89
精华帖: 1
回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗


只看楼主 楼主 4楼 2017-04-26 12:13:16

 @pkh2006,按你的方法,可以。谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18079
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗


只看楼主 5楼 2017-12-14 18:23:33

很好的应用。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76206
发帖数: 19147
精华帖: 378
回复:1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗


只看楼主 6楼 2017-12-28 23:53:55

可以,没有问题,这是S7-1X00的特点


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
1200 PLC 能同时做IO控制器和IO设备吗
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。