主题:【求助】SENTRON PAC4200


只看楼主 楼主 2017-05-04 09:36:06

 SENTRON PAC4200

 

上图中链接1L1--1L3的元件是SENTRON PAC4200自带的吗?如果不是如何选配此元件,在不平衡负载时如何选配,谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1391487&b_id=53&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 21705
发帖数: 8417
精华帖: 46
回复:SENTRON PAC4200


只看楼主 1楼 2017-06-02 12:37:10

看图1L1--1L3的元件是电流互感器呀,貌似不是自带的。


不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 420
发帖数: 34
精华帖: 2
回复:SENTRON PAC4200


只看楼主 2楼 2017-11-22 11:50:50

1L1-1L3是PAC4200自带的接线端子啊。

这测量电能的,和你负载是否平衡没有关系的。

这款电能质量监测仪,功能非常强大。

你问问题前,至少要先看下手册吧。


BTW,你这个图明显有严重的设计问题。

电压互感器出来的端子间,为什么要加触点?!!!

电压互感器二次侧不允许短路,这是常识吧。





 