SENTRON PAC4200
上图中链接1L1--1L3的元件是SENTRON PAC4200自带的吗?如果不是如何选配此元件,在不平衡负载时如何选配,谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1391487&b_id=53&s_id=0&num=2
看图1L1--1L3的元件是电流互感器呀,貌似不是自带的。
1L1-1L3是PAC4200自带的接线端子啊。
这测量电能的,和你负载是否平衡没有关系的。
这款电能质量监测仪,功能非常强大。
你问问题前,至少要先看下手册吧。
BTW,你这个图明显有严重的设计问题。
电压互感器出来的端子间,为什么要加触点?!!!
电压互感器二次侧不允许短路,这是常识吧。