技术论坛

S7-200 SMART 与SMART LINE 的通信连接问题

作者 主题
新手

经验值: 6
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】S7-200 SMART 与SMART LINE 的通信连接问题


只看楼主 楼主 2017-05-22 12:02:43

应项目需要,使用多个PLC和HMI设备建立了一个简单局域网

6个S7-200 SMART ST60 CPU

5个SMART 700 IE HMI

1个S7-1200 CPU 1215C

1个KTP900 HMI

2个E T200S分布式IO

以上总共15个节点,网络组态是这样的:

1号SMART 700 IE HMI 与 1号s7-200 smart cpu连接,2-2号,3-3号,依次类推至5# smart HMI 连接 5# smart cpu

1-5号5个SMART 700 IE HMI同时连接6号s7-200 smart cpu.

s7-1200 cpu 同时put/get 1-6号s7-200 smart cpu

ktp900 hmi 同时连接s7-1200 cpu 和 6号smart cpu

所有节点使用2个8口SIEMENS 非网管型交换机



第一次调试时,发现5# smart cpu总是掉线,排除网线问题后依然无法正常通信

然后将5#SMART CPU的网线与2#交换机5# SMART HMI以外的其他网线对调,使5# CPU 和5# HMI位于同一个交换机,则5# SMART CPU通信正常。异常情况:1# SMART HMI 对6# SMART CPU的报警显示与其他4个屏不同(程序中是同一个报警变量)。ping 5# smart cpu 不仅有延时,而且会出现数据丢失。


第二次调试,新增一个非网管型交换机,将5# SMART CPU 和 5# SMART HMI网线移至该交换机,整个网络通信正常。异常情况同上。ping 5# smart cpu 不仅有延时,而且会出现数据丢失。

第三次调试,选用1个16路网管型交换机,网络通信正常。异常情况同上。ping 5# smart cpu 正常


所以截至到现在,使用的是16路网管型交换机,但是现场观察到的异常不只限于1# SMART HMI,其他SMART 屏也都出现报警显示异常,且不限与对6# SMART CPU的报警。我仔细核对过程序,仅仅是对报警变量的显示错误,CPU内部变量并没有产生报警,设备能够正常动作。


请求各位打神帮我瞧瞧到底是我哪里弄错了。有没有可能是通信的数据量太大?交换机使用的是100M的



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1396431&b_id=64&s_id=0&num=2

侠士

经验值: 1587
发帖数: 317
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART 与SMART LINE 的通信连接问题


只看楼主 1楼 2017-05-31 19:31:49

楼主能力很强啊!

作出这么复杂的控制方案,真高人。


看了很久也没有完全看懂那个方案图,也无法给你提出意见,很惭愧。


既然楼主使用16路的交换机已经解决了问题,就行了呗。

其实西门子的东西,由于其不少东西未公开,所以也说不明白,

所以只能凭你的经验和感觉啦。


我的感觉是西门子的东西是帮我们解决问题的,但是它无法给我们解惑。



Never study too hard to be foolish
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3425
发帖数: 473
精华帖: 1
回复:S7-200 SMART 与SMART LINE 的通信连接问题


只看楼主 2楼 2017-06-01 08:48:06

交换机+无线通讯+中继,这方案,让我头都大了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-200 SMART 与SMART LINE 的通信连接问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。