本人没学过自控编程,厂里一台plc面板锁屏了,厂家遥控我用博图修复。光安装软件就搞了一天。。。
现在是可以ping通面板的ip地址,在博图里新建了项目选择同样型号的面板,修改了同样的ip地址,点在线也可以搜索到plc,面板的ip,但是点转到在线,右下角显示“不同项目中的目标与在线项目中的目标不同” 厂家在外地搞其他项目时间不多,我只好来这里求救了
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1397063&b_id=5&s_id=0&num=1
COMFORT触摸有问题
1、使用WIN7系统 安装PROSAVE 以及相关的 .Net Framework 软件
如果 PC 上未安装 TIA Portal,则安装 Microsoft Visual C++ 2010 Redisitributable Package (x86) 和 .Net Framework 4.5 以运行 Pack&Go 应用程序。
· 可以在 Microsoft 下载中心找到 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86),网址 URL 为: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
· 可以访问以下 URL 找到 .Net Framework 4.5: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
2、使用PROSAVE进行OS更新或者恢复出厂
3、让客户给你PACKGO下载程序
搞定