portal step7 下不需要手动产生GSDML文件了,如果在同一工程项目下 ,建2个CPU的,将S7-1200的PN口勾选I-DEVICE 功能,然后把S7-1200分配给PN controller S7-1500,当然需要组态双方的通信传输区组态。见下图
斑竹威武,学习了。
GSD文件都是自动安装的吧,通讯需要建立,个人觉得博图的通讯还是很好搞的
博图的通讯比较STEP7更加方便,可能你还没有体验到,经典STEP7转换到博图是需要有一个过程的,我2012年时刚刚接触博图也是非常不习惯,但是慢慢适应下来,现在反而觉得经典STEP7使用不习惯了。博图的编程效率相比经典STEP7要高很多。
人总是要改变的,特别是面对博图!慢慢会习惯的!
博途 有美系的风格了,交叉索引,查错等功能得到加强了。就是 对电脑配置要求太高!
同时博途STEP7 还在不断完善中目前还有不少有待完善的地方!
以太网断线后,会造成1200和1500 CPU STOP吗?
个人感觉博途功能强大经过一段时间的使用之后的感觉。
此方式可以实现DB数据的之间的通讯不
引用1楼详细内容:
任意区域,只需要相关通信方你把 相关区域数据 传递到相应的Q区里!I-DEVICE 通信方式 不像S7通信等,可以通过功能块直接交换DB区数据。
PROFINET断线/掉站以后可以不让CPU进入STOP模式的,你要加载OB85,OB86等等相关的错误组织块进去就可以了。两个CPU 1200/1500在发生通讯错误以后有相应的错误组织块都不会停机的。
可以把IO设备的数据区通过一致性读写的方式写入你相应长度的DB里面就可以了。与读写变频器或者其他IO设备的方法差不多