主题:【求助】S7-1200以I device方式与S7-1500通讯
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2017-06-15 14:35:09
S7-1200是其他项目的PLC.要与新建项目S7-1500以profinet通讯。
如果1200作为I device 与1500通讯,在新建项目中组态通讯时是安装GSD文件呢,还是直接添加1200的CPU呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1400530&b_id=66&s_id=0&num=13

至圣

经验值: 13937
发帖数: 2008
精华帖: 43
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2017-06-15 15:15:02

portal step7 下不需要手动产生GSDML文件了,如果在同一工程项目下 ,建2个CPU的,将S7-1200的PN口勾选I-DEVICE 功能,然后把S7-1200分配给PN controller S7-1500,当然需要组态双方的通信传输区组态。
见下图




人生就像一场旅行!
精华帖版主置评: 有说明,有图明示。赞一个! -yming
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5622
发帖数: 541
精华帖: 3
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2017-06-15 17:32:32

斑竹威武,学习了。


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 342
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2017-06-15 17:41:12

GSD文件都是自动安装的吧,通讯需要建立,个人觉得博图的通讯还是很好搞的


ZDH
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2017-06-19 15:43:47
以下是引用zlongdata在2017-06-15 17:41:12的发言 >3楼

GSD文件都是自动安装的吧,通讯需要建立,个人觉得博图的通讯还是很好搞的

博图的通讯比较STEP7更加方便,可能你还没有体验到,经典STEP7转换到博图是需要有一个过程的,我2012年时刚刚接触博图也是非常不习惯,但是慢慢适应下来,现在反而觉得经典STEP7使用不习惯了。博图的编程效率相比经典STEP7要高很多。


人总是要改变的,特别是面对博图!慢慢会习惯的!


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13937
发帖数: 2008
精华帖: 43
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2017-06-20 10:19:40

博途 有美系的风格了,交叉索引,查错等功能得到加强了。就是 对电脑配置要求太高!

同时博途STEP7 还在不断完善中目前还有不少有待完善的地方!


人生就像一场旅行!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6780
发帖数: 1107
精华帖: 1
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2017-06-21 11:07:48

 以太网断线后,会造成1200和1500 CPU STOP吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5622
发帖数: 541
精华帖: 3
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯


只看楼主 只看精华 7楼 2017-06-27 22:09:03

个人感觉博途功能强大经过一段时间的使用之后的感觉。


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1196
发帖数: 72
精华帖: 0
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯


只看楼主 只看精华 8楼 2017-07-26 09:38:16
以下是引用Letham在2017-06-15 15:15:02的发言 >1楼

portal step7 下不需要手动产生GSDML文件了,如果在同一工程项目下 ,建2个CPU的,将S7-1200的PN口勾选I-DEVICE 功能,然后把S7-1200分配给PN controller S7-1500,当然需要组态双方的通信传输区组态。
见下图



此方式可以实现DB数据的之间的通讯不


Just do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13937
发帖数: 2008
精华帖: 43
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯


只看楼主 只看精华 9楼 2017-07-26 10:52:31
以下是引用Rune在2017-07-26 09:38:16的发言 >8楼

此方式可以实现DB数据的之间的通讯不

以下是引用Letham在2017-06-15 15:15:02的发言 >1楼:portal step7 下不需...

引用1楼详细内容:

portal step7 下不需要手动产生GSDML文件了,如果在同一工程项目下 ,建2个CPU的,将S7-1200的PN口勾选I-DEVICE 功能,然后把S7-1200分配给PN controller S7-1500,当然需要组态双方的通信传输区组态。
见下图



任意区域,只需要相关通信方你把 相关区域数据 传递到相应的Q区里!
I-DEVICE 通信方式 不像S7通信等,可以通过功能块直接交换DB区数据。


人生就像一场旅行!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯


只看楼主 只看精华 10楼 2017-07-26 11:13:10
以下是引用和光同尘在2017-06-21 11:07:48的发言 >6楼

 以太网断线后,会造成1200和1500 CPU STOP吗?

PROFINET断线/掉站以后可以不让CPU进入STOP模式的,你要加载OB85,OB86等等相关的错误组织块进去就可以了。两个CPU  1200/1500在发生通讯错误以后有相应的错误组织块都不会停机的。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯


只看楼主 只看精华 11楼 2017-07-26 11:15:22
可以把IO设备的数据区通过一致性读写的方式写入你相应长度的DB里面就可以了。与读写变频器或者其他IO设备的方法差不多


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1562
发帖数: 685
精华帖: 0
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯


只看楼主 只看精华 12楼 2017-08-17 20:04:23

感觉好样S7300两个CPU之间的MPI通讯


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:S7-1200以I device方式与S7-1500通讯


只看楼主 只看精华 13楼 2017-08-22 11:00:28
以下是引用叮当在2017-08-17 20:04:23的发言 >12楼

感觉好样S7300两个CPU之间的MPI通讯

你说的是GD环通讯?


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl