网上看怎么说这两种的都有??
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1401729&b_id=4&s_id=0&num=17
这个要看模拟量输入模块的硬件组态和采集的信号的量程是否一致。
如果都是4-20mA,那就是0-27648;
如果模拟量输入模块设置为0-20mA,采集的信号为4-20mA,那就是5530-27648
5530-27648 0到20 对应 0-27648 4到20 对应5530-27648
全都是0-27648 除了+-10v
0-27648对应4~20mA,参考
SIMATIC S7-300 S7-300模块数据
参考以下截图
补充一点:单极性:0~27648,双极性:-27648~27648,不要与S7-200SMART混淆了。
看你模块组态了,如果你把模块组态为0~20mA输入,一切皆有可能
楼主在现场直接采集0状态的模拟量数据,
若这个模拟量数据在零附近,就使用0 ~ 27648;
若这个模拟量在5530附近,就使用5530 ~ 27648。
所以现场调试很重要哦!
你测量的是4-20mA,软件中将硬件配置为4-20mA,对应就是0-27648,如果软件中将硬件配置为0-20mA,就对应5530-27648
这个贴子里为啥说啥的都有,我都蒙圈了,有没有个官方答案啊
不是觉得,实践是检验真理的唯一标准。
参考下这个帖子:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=38201&cid=1029
0-27648 这个是不变得 这和200 就有区别了
0-20mA信号 对应的 0-27648
4-20mA信号 对应的也是 0-27648
具体看你需要检测那种信号 硬件组态又是那种信号
我们用的模拟量模块7KF02就是0到27648的数
10楼说的比较准确,取决于输入信号。如果PLC这边组态的是0~20mA,仪表输出的是4~20mA,那么就是5530~27648。这个当然属于特殊情况了,一般像1KF02这类模块,只要能设置0~20mA,肯定能设置4~20mA了。所以,在实际编程中,为了编程的统一,直接就组态成4~20mA了,直接与仪表量程对应,就可以简单的记忆为0~27648.
心里要明了,关键是要理解A/D转换的原理,然后你就自然能知道数值域范围的由来了,进而理解在输入模拟量变化时值域什么时候变,什么时候不变,以及怎么变。