问题已经解决!

    从理论上来说,CP243-1以太网模块在任何一个位置都可以,有机会再试试。

    由于现场已经接好线,就买了两根扩展线,把以太网模块接到了CPU226 后面;CP243-1占了一个QB2 ,其他QB就相应后移动一个字节。 现三台电脑与S7-200CN 的SIMATIC NET 走OPc 方式都可以与wincc通讯了.

     总结:CP243-1以太网模块最好接CPU后面.