主题:【求助】三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 楼主 2017-06-28 14:51:33

 

 

有一份国外的图纸,采用了三相隔离变压器,输出是三相220v的。在控制部分全是取一相(L1:2/L2:2/L3:2),和N。

对N电压应该只有127V左右,但是电气元件全是220v的,就有些看不懂了。 

 

 

 

 


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1402515&b_id=24&s_id=0&num=30

至圣

经验值: 21704
发帖数: 8417
精华帖: 46
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 1楼 2017-07-01 13:36:55

估计N和地线在电柜里有连接。


不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 2楼 2017-07-01 14:17:46

看不出来隔离变Z1的变比啊?


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8286
发帖数: 333
精华帖: 1
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 3楼 2017-07-02 06:54:20

没太明白楼主说的,哪项对N127V啊,TN-S单相对N电压230V,没太明白楼主说的,还是我理解能力差


做合格电气人
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 4楼 2017-07-02 11:04:37

 这个隔离变压器就是400/400的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 5楼 2017-07-02 11:06:35

 看第一幅图,最后一个框可知,输出为三相380V,单相220V


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 6楼 2017-07-02 11:21:07

楼上正确。

就是三相380V/单相220V的。

这个比较讲究。我们通常只是用个 380/220隔离变压器。容量大了,三相容易不平衡。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 楼主 7楼 2017-07-03 09:15:18
以下是引用nnnn1234在2017-07-01 14:17:46的发言 >2楼

看不出来隔离变Z1的变比啊?

Z1是滤波器


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 楼主 8楼 2017-07-03 09:18:24
以下是引用天平童虎98在2017-07-02 06:54:20的发言 >3楼

没太明白楼主说的,哪项对N127V啊,TN-S单相对N电压230V,没太明白楼主说的,还是我理解能力差

L1:2

L2:2

L3:2

我认为输出既然是三相220v,那么对N就是127v


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 楼主 9楼 2017-07-03 09:20:23
以下是引用鹅卵石在2017-07-02 11:06:35的发言 >5楼

 看第一幅图,最后一个框可知,输出为三相380V,单相220V

第三幅图写的是3x200/230v。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况
推荐帖


只看楼主 楼主 10楼 2017-07-03 09:29:23

图1应该就是隔离变压器,输入三相400v,输出三相400v,单相220v。

图3,三相400v,单相220v。

我一般标准是3x380V 50Hz  。

这里写的是3x200/220V可能是国外标注习惯不一样吧?我只能这么理解了。



keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2039
发帖数: 256
精华帖: 0
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 11楼 2017-07-03 09:36:47

具体测量一下,图纸有时候也会画错的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 12楼 2017-07-03 14:06:16
以下是引用陆上行舟在2017-07-03 09:15:18的发言 >7楼

Z1是滤波器

以下是引用nnnn1234在2017-07-01 14:17:46的发言 >2楼:看不出来隔离变Z1的...

引用2楼详细内容:

看不出来隔离变Z1的变比啊?

怎么把Z1旁边的标注信息抹去了?那也没看出来图1变压器的变比啊,还自己随意标注俩个电压比。你本来是可以发个完整图的。多少变比的隔离变都不奇怪,无非是不是常用罢了。


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 楼主 13楼 2017-07-03 17:22:22
以下是引用nnnn1234在2017-07-03 14:06:16的发言 >12楼

怎么把Z1旁边的标注信息抹去了?那也没看出来图1变压器的变比啊,还自己随意标注俩个电压比。你本来是可以发个完整图的。多少变比的隔离变都不奇怪,无非是不是常用罢了。

以下是引用陆上行舟在2017-07-03 09:15:18的发言 >7楼:Z1是滤波器

引用7楼详细内容:

Z1是滤波器

以下是引用nnnn1234在2017-07-01 14:17:46的发言 >2楼:看不出来隔离变Z1...

引用2楼详细内容:

看不出来隔离变Z1的变比啊?

红字是我标注的,Z1其实也没有标注,也是我标注的。

我就怕我理解的给大家造成了误解,所以把标注抹去。图1 红字遗漏了。

图1 ,除了我标注的红字,就这幅图,没有别的东西。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 楼主 14楼 2017-07-03 17:28:24

原图如下: 

 

 


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4329
发帖数: 127
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 15楼 2017-07-03 20:41:41

127V没啥毛病啊,图纸很清楚,隔离变压器二次输出为星接230V,那么每相对N的电压当然是127V了。

正是因为如此,所以后面的控制电压都是取自230V的线电压,而不是 的相电压。


不提无意义的问题; 不做无意义的回答。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 16楼 2017-07-03 21:38:19
以下是引用陆上行舟在2017-07-03 17:28:24的发言 >14楼

原图如下: 

 

 

应该标注的问题。一般三相系统标注应该是3x400/230v的 ,后边表示线对地电压是230v。这里标注是3x220/230v,后边表示线对地电压是230v,前边是三个相电压。


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 楼主 17楼 2017-07-04 08:10:19
以下是引用=^_^=在2017-07-03 20:41:41的发言 >15楼

127V没啥毛病啊,图纸很清楚,隔离变压器二次输出为星接230V,那么每相对N的电压当然是127V了。

正是因为如此,所以后面的控制电压都是取自230V的线电压,而不是 的相电压。

图纸可能不清楚,你再仔细看一下,

L1:2

L2:2

L3:2

对N:1取的电源。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 楼主 18楼 2017-07-04 08:16:16
以下是引用nnnn1234在2017-07-03 21:38:19的发言 >16楼

应该标注的问题。一般三相系统标注应该是3x400/230v的 ,后边表示线对地电压是230v。这里标注是3x220/230v,后边表示线对地电压是230v,前边是三个相电压。

以下是引用陆上行舟在2017-07-03 17:28:24的发言 >14楼:原图如下:   

引用14楼详细内容:

原图如下: 

 

 

我也觉得是标注的问题。否则无法解释。

变压器也就是个隔离变压器的作用。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:三相隔离变压器,输出侧对N线电压情况


只看楼主 19楼 2017-07-04 09:18:43

看第一张图变压器输出的是三相400V啊,并且电源是三相五线制的。应该是标志不是很准确吧。


 