只看楼主 楼主 2017-07-12 11:44:31

请教一个关于G120通信的问题,软件用的是博途V13 SP1,用网口(X150 P1)链接,在线访问,然后在线并诊断,分配IP和名称,然后重启变频器,但是发现只有在线并诊断,没有参数这项,测试时候,功率模块没上电会不会有影响






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1407744&b_id=47&s_id=0&num=2

游民

经验值: 84
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:请教一个关于G120通信的问题


只看楼主 楼主 1楼 2017-07-12 19:31:06
找了好久都不知道什么原因
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:请教一个关于G120通信的问题


只看楼主 2楼 2017-07-12 21:42:52

最好是功率单元上电。否则参数显示都不对。都连接好了,包括电机,然后再连接网络,就应该正常了。


我记得只连接CU,给CU24V供电以后,通讯能看到的也仅仅是与CU有关的几个参数,其他的都没有。好像是。