主题:【求助】请教PROFINET 环网冗余的问题


只看楼主 楼主 2017-07-13 11:28:09

之前看过过这篇帖子,但是还是有些模糊,特来请教

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1033734&b_id=7&s_id=0

对PROFINET网络做环网,是不是IO控制器和分布式IO.都必须支持MRP或者其它的环网协议?对于组成环网的硬件必须要满足的条件是那些?

目前项目有两个方案,各位指点一下,不确定能不能用环网;774和734是西门子无线通讯模块;

SW1,SW2,SW4为网管型交换机;SW3为普通交换机;变频器1#-8#不支持MRP等环网协议;







你的能量超乎你想象!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1407923&b_id=7&s_id=0&num=4

版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:请教PROFINET 环网冗余的问题


只看楼主 1楼 2017-07-14 14:03:25

 楼主这个网络很复杂,从图上看是分别组成部分环网,而不是一个整体的环网。每个环网在各自的环中,还是可以起到应有的作用的。


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13937
发帖数: 2008
精华帖: 43
回复:请教PROFINET 环网冗余的问题


只看楼主 2楼 2017-07-25 22:53:08

不支持环网的设备比如变频器不能直接接入环网中,你可以增加几台支持MRP协议的交换机,交换机之间通过环网端口组成MRP环,把变频器接入这些交换机上的非环网端口上。

每个MRP环网中,必须有一个设备要承担冗余管理器的角色,根据你的方案 只能是交换机来担任这个管理器。

774-734是什么设备?S7-1200 是支持MRP协议的,所以在环网中没问题,以方案2为例,你系统中有三个MRP环

1200那2个环网没有问题,就是变频器不能直接那么干,需要通过交换机来接入MRP环网了。

其实环网在正常工作时就是一个 总线形结构了。


人生就像一场旅行!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 536
发帖数: 67
精华帖: 0
回复:请教PROFINET 环网冗余的问题


只看楼主 楼主 3楼 2017-07-30 10:41:02
以下是引用Letham在2017-07-25 22:53:08的发言 >2楼

774-734是西门子漏波电缆通讯的设备,支持MRP协议的交换机貌似只能是西门子自己的交换机,是不是啊


你的能量超乎你想象!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13937
发帖数: 2008
精华帖: 43
回复:请教PROFINET 环网冗余的问题


只看楼主 4楼 2017-07-30 13:45:34
以下是引用心小不一在2017-07-30 10:41:02的发言 >3楼

774-734是西门子漏波电缆通讯的设备,支持MRP协议的交换机貌似只能是西门子自己的交换机,是不是啊

以下是引用Letham在2017-07-25 22:53:08的发言 >2楼:不支持环网的设备比...

引用2楼详细内容:

要使用PN 的所有功能 推荐使用西门子自己的交换机.