840D机床数据丢失,NCK总清时偶尔会发生NCU无法完成自检,有时会出现120202报警“等待NC/PLC的连接”,MCP面板灯全部在闪烁。检查紫色通讯电缆正常,连接及屏蔽没问题,经判断NCU有故障,维修后正常。
在加工时经常出现120201通讯失败报警,但是瞬间又恢复了正常。面板上轴的坐标值变成“#”,进给轴在任何位置都可能出现,MCP操作面板显示正常,NCU主板显示“6”正常,检查MPI电缆没有问题。
后更换了紫色通讯线的接头,经过多天运行观察,没再出现120201号报警。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1409677&b_id=20&s_id=0&num=6
主板显示6那就是要查MPI总线的事了
通讯不好。
插头还是要买好点的,还有就是要检查DP接头的线接的是否可靠,如果操作面板可以转动的话也有可能会把线头弄断!
是不是有灰尘啊?
大神们的总结很全面啊。
大神们 多多分享经验啊