技术论坛

120201报警

作者 主题
侠圣

经验值: 2384
发帖数: 309
精华帖: 1
主题:【分享】120201报警
推荐帖


只看楼主 楼主 2017-07-18 13:25:20
标签:

  840D机床数据丢失,NCK总清时偶尔会发生NCU无法完成自检,有时会出现120202报警“等待NC/PLC的连接”,MCP面板灯全部在闪烁。检查紫色通讯电缆正常,连接及屏蔽没问题,经判断NCU有故障,维修后正常。

  在加工时经常出现120201通讯失败报警,但是瞬间又恢复了正常。面板上轴的坐标值变成“#”,进给轴在任何位置都可能出现,MCP操作面板显示正常,NCU主板显示“6”正常,检查MPI电缆没有问题。

  后更换了紫色通讯线的接头,经过多天运行观察,没再出现120201号报警。



邮箱地址huafeng_yuan@126.com,希望与各位共勉。
分享帖版主置评: 很好的维修反馈,感谢分享! (推荐人:菲戈)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1409677&b_id=20&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:120201报警
推荐帖


只看楼主 1楼 2017-07-18 20:30:49

主板显示6那就是要查MPI总线的事了


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16989
发帖数: 5834
精华帖: 0
回复:120201报警


只看楼主 2楼 2017-07-19 08:52:25

 

通讯不好。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1035
发帖数: 83
精华帖: 0
回复:120201报警


只看楼主 3楼 2017-07-20 09:09:10

插头还是要买好点的,还有就是要检查DP接头的线接的是否可靠,如果操作面板可以转动的话也有可能会把线头弄断!


人生如茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2132
发帖数: 122
精华帖: 0
回复:120201报警


只看楼主 4楼 2017-07-24 05:54:29

是不是有灰尘啊?


国民校草!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2132
发帖数: 122
精华帖: 0
回复:120201报警


只看楼主 5楼 2017-07-27 05:33:47

大神们的总结很全面啊。


国民校草!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 72
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:120201报警


只看楼主 6楼 2017-11-13 12:34:39

大神们 多多分享经验啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
120201报警
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。