大家好!

我看论坛最近有网友在讨论这个S7-300的CPU的MPI地址问题,好像有一部分的同行还没有搞清楚是怎么样来修改这个CPU的默认地址,那么我下面进行图文并茂的介绍一下整个MPI地址的修改过程



这个图片是CPU的默认地址,并且在线的CPU就是MPI=2

 



通过点击接口的属性,把MPI地址2修改为3,如下图片

 




修改完成以后保存下载,点击下载时系统会弹出一个选择节点地址窗口,默认地址是在电脑上组态的地址

因为我们已经修改为3了,所以系统默认地址是3,请查看下面图片

 



点击下载,然后立即弹出下面的窗口提示错误,不能建立目标模块的连接,这个当然是不可能连接的上的,因为在线的是2不是3,点击错误窗口的确定按钮,我们继续往下看>>>

 

点击确定按钮以后会弹出下面的窗口,我们点击  重试  ,接着往下看

 


点击重试以后,会弹出到选择节点地址的窗口,这个时候把MPI地址选择为 2 详细看下面的图片

 


点击确定以后会弹出下面的下载窗口,下面的窗口可以确定已经建立连接并且已经在下载,因为下载硬件是需要在 STOP状态进行,所以要点击确定,确定  以后继续下载,我们接着往下看

 

下载完成以后,点击 是 重启CPU,,那么这个时候在线的CPU的MPI地址就是3了我们接着往下看

 

 

 




下面图片是修改完MPI地址以后在线访问正常

 

 


我看有一些同行好像还有一点不解,所以开一个帖子和大家分享一下,希望可以帮助到大家!


谢谢!








工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1409838&b_id=4&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 楼主 1楼 2017-07-19 12:18:22

希望是这样!


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 382
发帖数: 88
精华帖: 0
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 2楼 2017-07-19 13:25:15

这个确实可以解决初学者不少问题


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 楼主 3楼 2017-07-19 13:30:28
以下是引用xusen在2017-07-19 13:25:15的发言 >2楼

这个确实可以解决初学者不少问题

主要是看到有一个帖子在讨论这个问题,所以就开个帖子给大家介绍介绍!


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8036
发帖数: 1087
精华帖: 3
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 4楼 2017-07-19 16:10:26

虽然是小问题,但是对新手很有帮助,点赞师爷。


奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1587
发帖数: 317
精华帖: 0
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 5楼 2017-07-20 09:35:44

赞一个!


是啊,S7-200和200SMART的地址设置和这个设置类似。



Never study too hard to be foolish
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 121
发帖数: 66
精华帖: 0
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 6楼 2017-07-22 11:39:16



非常精典,晚上回去试一下


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 楼主 7楼 2017-08-20 11:57:21
以下是引用liu掌柜在2017-07-22 11:39:16的发言 >6楼



非常精典,晚上回去试一下

问题虽然是小问题,但是不熟悉的话捣鼓半天都搞不好!


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2383
发帖数: 21
精华帖: 1
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 8楼 2017-09-16 21:48:05
写得很详细,非常好
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18405
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”


只看楼主 9楼 2018-01-10 10:19:20


学习学习!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
【分享】关于如何在使用的S7-300的MPI默认地址修改问题,举例把在使用的CPU的MPI地址“”2‘’修改为“3”
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。