我有一個架構是 SERVER(RC) + 兩個 CLIENT(RT)
而 CLIENT 透過 SHELL 去連線 SERVER
但是時常某CLIENT電腦 只要關閉圖控後
再啟動 就無法連上SERVER 會顯示無法連線伺服器
請問我應該由哪個方向來查詢呢感恩
WINCC V7.4 版本 SP1
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1415422&b_id=5&s_id=0&num=3
1.关闭Window Firewalls,及其它Firewalls;
2.Server和Client登录计算机的用户名和密码要完全相同,密码不能为空;
3.服务器最好生成一下服务器数据包;
4.安装WinCC V7.4 SP1的Update1,下载地址:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109748024
请参考:
WinCC 7.4 SP1 C/S结构快速入门:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109747844
嗨嗨 金華山您好
有的 您的第一點到第四點都有做囉
不曉得還有什麼判別的方法嗎??
感恩
其它的没有什么需要注意了,建议你看下我发的Getting Started,一步一步再配置一遍。
实在不行建议你使用分布式架构,就是在Client上创建Client Project,然后Load Server的数据包。
文档里也有写。