技术论坛

WINCC CLIENT RT 版本時常無法連線伺服器

作者 主题
游民

经验值: 72
发帖数: 16
精华帖: 0
主题:【求助】WINCC CLIENT RT 版本時常無法連線伺服器


只看楼主 楼主 2017-08-15 13:42:54

您好

我有一個架構是  SERVER(RC)  +  兩個 CLIENT(RT)


而 CLIENT 透過 SHELL 去連線 SERVER


但是時常某CLIENT電腦 只要關閉圖控後

再啟動 就無法連上SERVER 會顯示無法連線伺服器


請問我應該由哪個方向來查詢呢感恩


WINCC V7.4 版本 SP1


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1415422&b_id=5&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1072
发帖数: 76
精华帖: 10
回复:WINCC CLIENT RT 版本時常無法連線伺服器


只看楼主 1楼 2017-08-15 14:14:35

1.关闭Window Firewalls,及其它Firewalls;

2.Server和Client登录计算机的用户名和密码要完全相同,密码不能为空;

3.服务器最好生成一下服务器数据包;

4.安装WinCC V7.4 SP1的Update1,下载地址:

https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109748024



请参考:

WinCC 7.4 SP1 C/S结构快速入门:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109747844



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 72
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:WINCC CLIENT RT 版本時常無法連線伺服器


只看楼主 楼主 2楼 2017-08-15 14:17:35

嗨嗨  金華山您好


有的 您的第一點到第四點都有做囉


不曉得還有什麼判別的方法嗎??


感恩




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1072
发帖数: 76
精华帖: 10
回复:WINCC CLIENT RT 版本時常無法連線伺服器


只看楼主 3楼 2017-08-15 14:39:38

其它的没有什么需要注意了,建议你看下我发的Getting Started,一步一步再配置一遍。

实在不行建议你使用分布式架构,就是在Client上创建Client Project,然后Load Server的数据包。

文档里也有写。


 