现场启停是按钮控制中继接通断开 5,9 。调速接的是1,2,3 4 电位器。通道切换接的是6,9。 DCS调速接的是10 ,11 (4-20mA)。反馈接的26,27 (4-20mA)。 变频器运行指示接的是19,20 ,故障报警接的是24,25 。求教接法对吗 参数如何设置 谢谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1416927&b_id=47&s_id=0&num=5
楼主先把变频器接线说明图(说明书中的接线总图)贴出来,要不然大家都得去翻看资料。
这问题楼主不厚道。
把需求描述了,让别人去完成你的工作?不好吧?参数还需要自己去设置。有了问题可以描述并交流。
工艺,工艺,工艺,
如果只是把变频器开起来没有什么问题的,简单的很,可是我们不明白楼主为什么要这样接线,为什么要提这些问题。能否把应用工艺说明一下?
OK不OK?
这么接线,没啥问题。每类端子都是可以定义的。
我猜楼主可能是看不懂那个“宏”,不晓得如何选择吧?
这类的“手动”控制,就选“宏”=12;然后在参数中定义。
DI 在722中定义
DO 在730(731、732)定义
AI 在756定义
AO 在776定义
具体功能,在STARTER功能图中定义。
这个貌似是个手动、自动控制应用吧或者远程、本地控制