电话咨询了西门子的安全工程师,他说PM240系列本身可以达到SIL2等级,但是SIL3等级就需要其它外围结构帮助。个人能想到的方式是:在VFD的进线端和出线端各添加一个接触器,该接触器通过安全继电器或安全DO模块来控制,不知道这样能否满足要求?
另外还有一个疑惑是:如果要满足SIL3只能通过外围组件实现,那么带failsafe功能的CU又在其中起到了多大的作用?如果仅通过通讯(DP或profinet),CU上不接线,那么能达到什么样的安全等级?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1417693&b_id=47&s_id=0&num=2
我对这个安全功能没研究过,目前所做的安全防护,已经够用了。所以,一直没关注。
不能这样简单地说。
G120是一个系列,大部分能达到SIL2安全等级,只有G120(不是G120D,G120C)控制单元 CU240E-2以上,才有可能达到SIL3等级。关键是要使用PM240-2,而PM240则不行。这个等级没说需要进线端加装接触器。
如果不接任何端子,仅仅使用安全报文 STO。达不到SIL3安全要求。SIL1?