电机有点怪,电机是4极,没标额定转速,电机功率是7.5KW,电压380V,额定电流30A。恒转矩调速范围是3-33HZ,恒功率调速范围是33-200HZ,转矩是150NM。负载是大型的洗衣机。洗涤时工作在低频,一般在3-8HZ,脱水工作在70-80HZ左右,开环控制。把额定频率设成了50HZ,电机启动时声音很大,感觉转起来力矩不够。但是超过7HZ没有此现象了。电机按这种电机的电机参数该怎样设置啊?额定频率设33HZ?那这样转速应该怎样对应啊?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1421363&b_id=47&s_id=0&num=7
额定频率设置33HZ,额定转速根据这个频率计算 60f/P
首先要确定是否是鼠笼式异步电机?
看着应该是异步机,变频电机,不过是洗衣机专用的
额定电流这么大呢?楼主在哪家钢企
这个题目不错,如果确认是交流异步电机,两种方法来做:
第一,估算。根据交流异步电机的功率平衡方程式公式:
P功率(kW) = √3 * U(V) * I(A) * cosφ * η(%);
第二,直接找电机制造商要该电机的滑差,功率因数和效率参数。
其实,给你的参数只差滑差,电机功率因数和效率。最好还要有电机的重量。
不过纠正一下楼主的电机数据,该电机根据电压,电流,功率,转矩参数,这个电机不应该是4极电机,应该是8极电机,也就是他的极对数是4。
特此。仅供参考。
为什么说它是8极电机呢?根据就是由旋转机械的功率平衡方程式:
功率 = 转速 * 扭矩 / 9550
把7.5功率,150Nm扭矩带入公式,得到转速rpm = 477.5rpm,而8极电机的50Hz转速是750rpm
由此:楼主用G120来控制这个电机的话,电机参数输入如下:
额定功率:7.5
额定电压:380
额定电流:30
额定功率因数:0.61
额定转速:477.5
额定频率:33
最高转速:1500(100Hz够用了)
P1300 = 20(或者是标量控制 = 0)
仅供参考。