SMART200 SR40,本机PORT1通过485转232模块连接一台称重仪表的232通信口,扩展串口通信 模块也连接一台称重仪表232通信口,两台称重仪表均采用自由口命令式通信方式,即PLC发送命令,仪表返回数据的模式,程序应该如何写,有样例程序河相关资料参考吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1426957&b_id=64&s_id=0&num=1
按照秤的通讯波特率停止位等填写p0口的通讯寄存器。xmt指令指定格式填写发送内容。定义发送完成中断,启动发送。完成中断里面连接一个接收中断和启动一个计时器进行超时检测。
发送过后将会收到来自秤的回复。提取回复内容有效部分。
发送过后没有收到秤的回复的话计时器将会动作,动作阻止接收中断,进而重新发送。
收到回复后选择是否再次发送或者等待。