技术论坛

WINCC7.3与TIA portal V14在线PLCSIM仿真后wincc AS符号变量读取不上来?

作者 主题
侠士

经验值: 1511
发帖数: 177
精华帖: 3
主题:【求助】WINCC7.3与TIA portal V14在线PLCSIM仿真后wincc AS符号变量读取不上来?


只看楼主 楼主 2017-11-28 10:59:14

 WINCC7.3与TIA portal V14在线PLCSIM仿真后wincc AS符号变量读取不上来?

 


 

 

 

 


你若盛开,清风自来
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1439720&b_id=5&s_id=0&num=4

版主

经验值: 69071
发帖数: 12275
精华帖: 59
回复:WINCC7.3与TIA portal V14在线PLCSIM仿真后wincc AS符号变量读取不上来?


只看楼主 1楼 2017-12-04 21:34:49

这个应该是版本不兼容的问题,博图V14好像需要WINCC7.4才能兼容


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3723
发帖数: 486
精华帖: 1
回复:WINCC7.3与TIA portal V14在线PLCSIM仿真后wincc AS符号变量读取不上来?


只看楼主 2楼 2017-12-06 17:38:01

应该是PG/PC设置问题,打开PLCSIM,自动分配了PG/PC接口,无需自行添加,wincc运行后,访问点设置为S7ONLINE即可,我使用WINCC7.3和V14 SP1测试正常。


永无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3723
发帖数: 486
精华帖: 1
回复:WINCC7.3与TIA portal V14在线PLCSIM仿真后wincc AS符号变量读取不上来?


只看楼主 3楼 2018-03-29 15:42:24

PLCSIM V14 在仿真1500时与WINCC 7.3确实无法正常使用,官方解释需要PLCSIM V14 ADVANCE


永无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1511
发帖数: 177
精华帖: 3
回复:WINCC7.3与TIA portal V14在线PLCSIM仿真后wincc AS符号变量读取不上来?


只看楼主 楼主 4楼 2018-03-31 10:25:25
以下是引用Mr S在2018-03-29 15:42:24的发言 >3楼

PLCSIM V14 在仿真1500时与WINCC 7.3确实无法正常使用,官方解释需要PLCSIM V14 ADVANCE

不知道博途V14和WINCC 7.4是否可以?或者博途V15和WINCC 7.3?再或者博途V15和WINCC 7.4?

博途V14和WINCC 7.3若有硬件支持是可以的,就是比较麻烦。

本来像直接用博途V13来做的,可是V13不支持S7-1500 V2.0以上的版本,只有V14开始才支持。


你若盛开,清风自来
以下网友喜欢您的帖子:

  