只看楼主 楼主 2017-11-30 11:26:19

如题:
现在已知读写从站的数据地址:选择读写的数据类型 00001至0xxxx-开关量输出

                                                                                              10001至1xxxx-开关量输入

                                                                                              30001至3xxxx-模拟量输入

                                                                                              40001至4xxxx-保持寄存器

问:变频器侧的地址是如何定义的?我想通过通讯来读变频器的运行频率,运行电流,写启停命令,和写给定频率,附变频器通讯说明书










 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1441167&b_id=64&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 67523
发帖数: 14779
精华帖: 100
回复:S7-200 SMART与国产变频器modbus RTU 通讯求教


只看楼主 1楼 2017-12-01 07:41:30

把变频器说明书上的目的地址看成是16进制值,然后转换成十进制,然后加一,然后加上4字在最高位前的更高位,得到一个4xxxx或者4xxxxx的数,就是这个地址,填入msg指令。


 