只看楼主 楼主 2017-12-01 10:26:43

:STL 

:C  DB243

:L  DD12

:C  DB10

:T  DD13

:***


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1441434&b_id=2&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 17414
发帖数: 1003
精华帖: 1
回复:s5 一段STL程序求大侠解释下


只看楼主 1楼 2017-12-01 10:55:48

看起来像是将DB243数据块里的双字DD12赋值给DB10数据块里的双字DD13


一个人在战斗
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:s5 一段STL程序求大侠解释下


只看楼主 2楼 2017-12-02 12:09:57

S5 程序中的 C 是 S7 中的 CALL ,L 就是装载


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:s5 一段STL程序求大侠解释下


只看楼主 3楼 2017-12-23 16:30:19

实际就是DB10.DBD13=DB243.DBD12


DB243,DB10在引用之前进行了创建,就是“C DB232”,"C DB10"