技术论坛

S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU

作者 主题
至圣

经验值: 18406
发帖数: 6291
精华帖: 137
主题:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 楼主 2017-12-01 17:43:38

2017年7月发布的S7-200 SMART V2.3新增了4种紧凑型CPU,即继电器输出的CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s和CPU CR60s。它们是一种精简版,仅有RS-485串行口,没有以太网端口及其S7通信和开放式用户通信功能。不能扩展信号板和信号模块,不支持数据记录,没有高速脉冲输出、实时时钟、microSD读卡器、24V直流传感器电源、输入点的脉冲捕捉功能和运动控制功能。仅有4个高速计数器(标准型有6个),最高计数频率只有标准型的一半。保持型存储器2KB。

S7-200 SMART原来有两种经济型的CPU CR40和CPU CR60,与紧凑型CPU相比,它们有以太网端口及其S7通信和开放式用户通信功能、24V直流传感器电源、microSD读卡器、输入点的脉冲捕捉功能和数据记录功能,保持型存储器10KB。与4种紧凑型CPU相比,CPU CR40和CPU CR60的功能要多得多。淘宝网上CPU CR40的价格在800元左右,CPU CR40s的价格应该更低一些。网上与40点的CPU 226兼容的国产PLC的价格大致为600多元。显然S7-200 SMART 的紧凑型CPU主要是为了占领低端的市场。



追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1441570&b_id=64&s_id=0&num=10

奇侠

经验值: 8540
发帖数: 939
精华帖: 15
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 1楼 2017-12-01 18:40:33

难道说要替换Logo,可能是出于竞争的目的吧,但是觉得以太网口去掉有点可惜了,又要买编程电缆了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1919
发帖数: 80
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 2楼 2017-12-01 20:49:25

光发布,又买不到,有啥用?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18406
发帖数: 6291
精华帖: 137
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 楼主 3楼 2017-12-01 20:55:29
以下是引用pesic在2017-12-01 20:49:25的发言 >

光发布,又买不到,有啥用?

个人觉得没有DC 24V传感器电源很不方便。


追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25998
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 4楼 2017-12-01 23:38:18

24V电源不输出的确不方便,基本的I点输入也得外加电源,失去了CPU内置电源的优势。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1205
发帖数: 54
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 5楼 2017-12-02 08:33:11

优势不明显,占不了市场的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3425
发帖数: 473
精华帖: 1
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 6楼 2017-12-02 08:37:51
以下是引用yanxiao在2017-12-01 23:38:18的发言 >4楼

24V电源不输出的确不方便,基本的I点输入也得外加电源,失去了CPU内置电源的优势。

貌似新出的样本里面又带24V电源了,可能西门子也考虑到了这个问题


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2476
发帖数: 385
精华帖: 5
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 7楼 2017-12-02 12:06:21
以下是引用pesic在2017-12-01 20:49:25的发言 >2楼

光发布,又买不到,有啥用?

你说了居大实话!除非对成本太苛刻,否则最好选带网口的。


生命不息,奋斗不止!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18406
发帖数: 6291
精华帖: 137
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 楼主 8楼 2017-12-02 16:28:24
以下是引用_领域在2017-12-02 08:37:51的发言 >6楼

貌似新出的样本里面又带24V电源了,可能西门子也考虑到了这个问题

以下是引用yanxiao在2017-12-01 23:38:18的发言 >4楼:24V电源不输出的确...

引用4楼详细内容:

24V电源不输出的确不方便,基本的I点输入也得外加电源,失去了CPU内置电源的优势。



的确有传感器电源。几乎所有的微型PLC都有传感器电源。




追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 366
发帖数: 65
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 10楼 2018-05-29 11:11:31

我就用CR40.蛮好用,前段时间都买的没货了,现在还备了7个,不知道你说的800左右在哪买的,反正我花了900多。这款PLC很有优势,IO都多,基本满足我的工程,特别是数据保存很好用,还有以太网和485口,还要什么扩展没有?只要能与CPU 通讯的都可以用,比如模拟量,直接用485扩展一个,买一个模拟量转485的,八路的,独立隔离的,西门子的模拟量是非隔离的。主要还是西门子的CPU 好用。通信是个难点,而它的通讯库做的好,官方原板,拿来就用,不会出错。而价格也不贵啊。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5879
发帖数: 549
精华帖: 1
回复:S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU


只看楼主 11楼 2018-05-29 16:02:55

有以太网口还是很方便的!


天道酬勤!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-200 SMART V2.3新增的4种紧凑型CPU
您收到0封站内信:
×
×