我到现场,用户要求更改程序控制要求,没带s7-200 PPI通讯电缆,到电子商店买了个用USB转485和9针插头,让商家焊接两根线,制成了编程电缆与s7-200的485口成功通讯,顺利完成任务。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1446354&b_id=3&s_id=0&num=10
能具体说说接的那两根线?
这也行吗,那ppi电缆还有啥用
3+8-,PPI电缆本来就不是必须的,以前也是这么用的。但用于300就必须PC adapter了。
给支持PPI协议的屏下载程序需要用到
接3脚和8脚,如通讯不上两根线对换一下
改天我也试试
200 的PPI通讯能实现多主站组网,简单的USB转485电缆是管理不了多主站的,必须用西门子的专用电缆或CP卡。
Siemens RS-232/PPI和USB/PPI多主站电缆(订货号分别为6ES7 901--3CB30--0XA0或6ES7
901--3DB30--0XA0)提供S7-200 CPU的RS-485端口与连接到您的计算机上的RS-232或USB端口
之间的电气隔离
200的plc接口就是rs485口,完全可以这样用!
还可以花几块钱,用三极管和几个电阻搭一个转换口。这个最省钱了。