SINAMICS V90 STO功能的使用,
一般在什么情况下考虑使用STO功能
STO功能必须断电才能复位吗?
现场根据客户要求使用了sto功能,当sto管脚断开时,及时管脚恢复后,也无法复位
必须断电上电才能使用,这个正常吗?
可以在不断电的情况下,对sto故障进行复位吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1446821&b_id=47&s_id=0&num=1
故障导致的STO,必须确认故障才能复位。