只看楼主 只看精华 楼主 2017-12-31 08:59:05

 

    朋友请吃晚饭,于是驾车前去,还没到目的地,公司AnyCall(现场电话)过来了,说一台530KW的6SE70变频器报F025故障,可以复位,但运行十几分钟又会报。这是不让吃饭的节奏啊,询问完情况后,决定先临时这么运行着。因为生产线是连续运行,不能停车,且这台变频器是收卷机,不是很影响,再过几天检修时处理(先吃晚饭)。

    终于熬到检修,检查电源板、CUVC板电源正常(CUVC:X101-1/2端子24V正常,X9:1/2端子正常),因之前别的变频器出现过F027的故障,是电流互感器的问题,因此,直接拆电流互感器,测量出来C相的互感器与其它2相的电阻不一样(A/B相都是4MΩ/0.9KΩ/4KΩ,C相是4MΩ/0.4KΩ/4KΩ),于是,更换C相电流互感器,安装好运行一个月一切正常。以为故障就这么解决了,没想到就在放假前几天,故障又出现了,不过这次是报F027。

    再次把电流互感器拆出来检查,发现又是C相有问题,怀疑是IVI板有问题(互感器是接到IVI板的),于是,更换IVI板,顺便把PSU板也换了,上24V电,PMU报A017,并且008脉冲封锁。查报警代码,安全停车。我们没有安全选件板啊,并且008脉冲封锁是通过P555/P556/557来控制的,怀疑是没安装好,把IVI板上的光纤重新插拔了一遍,好了。上电运行,先观察几天。第二天一早,现场说又008和A017了,怀疑还是硬件有问题(之前在论坛看到过SIEMENS人员发过的帖子,008脉冲封锁,并有A017闪烁出现,一般是硬件出问题了)。

    这板子都换了,就差IGD板和IGBT上的缓冲板和IGBT了。这时,已接近下班,明天就是元旦放假,看来这个元旦得加班了。为了第二天能顺利解决问题(能够少加班),晚上在论坛搜索A017的帖子,发现很多说是IDG板有问题,也有说是PSU板的问题,还有甚至是IGBT炸掉的。这一看,问题大了,看来明天得把变频器拆散架了。

    工具都已准备好,目标直接拆到IGBT,用万用表检查IGBT,没有坏,那就剩IGD了,可这个大功率的IGD板子是三相分开的,不是一整张大电路板,查备件,只有一块,这个该换哪一相好?而且,型号的最后一位数字还不一样。最后决定,先把电路板清洗(板子的元器件上还是有很多灰的),再装回去测试,不行就把另一条生产线的同功率变频器拆过来。

    于是,开始清洗板子,吹灰,晾干,一个上午很快就过去了。下午吃过饭,顾不上休息,直接安装。最后一颗螺丝安装结束,见证奇迹的时刻到了,24V电源合上,PMU自检,015接着008,等待十几秒,没有A017,心里一阵窃喜,让生产复位驱动,PMU显示011,心里的石头终于落地了。

回头总结,原因应该还是在IDG上,可能是灰尘太多,导致故障。2个多月的故障终于解决了。

以下是这次维修的照片:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Keep calm and carry on!!!
精华帖版主置评: 流程详细,条理分明。~老兵
分享帖版主置评: 一个非常完整专业的故障处理流程 (推荐人:老兵)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1450030&b_id=16&s_id=0&num=38

至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2017-12-31 10:49:47

楼主动手能力厉害,点赞。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55288
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2017-12-31 11:01:49

 图三那个是什么?怎么还ABB的呢?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50622
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2017-12-31 11:17:15

电路板直接用水冲 再晾干??


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30294
发帖数: 4511
精华帖: 26
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2017-12-31 11:22:53
以下是引用北雪雪纷飞在2017-12-31 11:17:15的发言 >3楼

电路板直接用水冲 再晾干??

很多维修人员都这么干,干净彻底,但晾晒时间需要长。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18405
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2017-12-31 11:35:40


牛人,赞一个


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12847
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2017-12-31 11:52:00
以下是引用aa13123在2017-12-31 11:22:53的发言 >4楼:很多维修人员都这么干,干净彻底,但晾晒时间需要长。
以下是引用北雪雪纷飞在2017-12-31 11:17:15的发言 >3楼:电路板直接用水冲 再...

引用3楼详细内容:

电路板直接用水冲 再晾干??


   ..........怎么也应该是用酒精擦洗啊.......用水冲?!...


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2017-12-31 12:34:54

@YiMoon ,楼主你的电流互感器是怎么测量的?怎么判断她的好坏


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2017-12-31 13:08:04
以下是引用aa13123在2017-12-31 11:22:53的发言 >4楼:很多维修人员都这么干,干净彻底,但晾晒时间需要长。
以下是引用北雪雪纷飞在2017-12-31 11:17:15的发言 >3楼:电路板直接用水冲 再...

引用3楼详细内容:

电路板直接用水冲 再晾干??

用水不太可能吧。应该是专用的,清洗剂吧!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6859
发帖数: 1351
精华帖: 5
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2017-12-31 15:22:13

用水完全可以,不过风险比较大,需要完全干燥了才行


倒数第三张照片,笑的很灿烂


做维修的都懂 anycall,  心有戚戚焉, 哈哈哈,  anytime  anywhere




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55288
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2017-12-31 16:22:58
以下是引用kayome在2017-12-31 15:22:13的发言 >9楼

用水完全可以,不过风险比较大,需要完全干燥了才行


倒数第三张照片,笑的很灿烂


做维修的都懂 anycall,  心有戚戚焉, 哈哈哈,  anytime  anywhere



工程调试人员也一样,来自全范围的anycall


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2017-12-31 18:57:13
以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-12-31 11:52:00的发言 >6楼


   ..........怎么也应该是用酒精擦洗啊.......用水冲?!...

以下是引用aa13123在2017-12-31 11:22:53的发言 >4楼:很多维修人员都这么...

引用4楼详细内容:

很多维修人员都这么干,干净彻底,但晾晒时间需要长。

以下是引用北雪雪纷飞在2017-12-31 11:17:15的发言 >3楼:电路板直接用水冲 ...

引用3楼详细内容:

电路板直接用水冲 再晾干??

用水可以的,带点压力洗的彻底,晾干需要很长时间。

用酒精擦洗的不彻底。

或者使用专用的线路板清洗剂,洗的彻底,干得快,就是费点钱啊,一般这样一块板得一罐清洗剂


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11066
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 12楼 2017-12-31 20:10:22
以下是引用北雪雪纷飞在2017-12-31 11:17:15的发言 >3楼

电路板直接用水冲 再晾干??

是专用的电路板清洗剂

 


Keep calm and carry on!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11066
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 13楼 2017-12-31 20:12:23
以下是引用zd109在2017-12-31 12:34:54的发言 >7楼

@YiMoon ,楼主你的电流互感器是怎么测量的?怎么判断她的好坏

就是用万用表的电阻档测3个脚的电阻,3组数据,3个互感器对比。


Keep calm and carry on!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5622
发帖数: 541
精华帖: 3
回复:不一样的A017-F025故障处理


只看楼主 只看精华 14楼 2017-12-31 21:46:10


楼主厉害啊。


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8624
发帖数: 688
精华帖: 0
回复:不一样的A017-F025故障处理


只看楼主 只看精华 15楼 2018-01-01 08:19:56

楼主解决问题很强,是电气很熟悉啊


每天更新
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14834
发帖数: 666
精华帖: 0
回复:不一样的A017-F025故障处理


只看楼主 只看精华 16楼 2018-01-01 10:18:32


楼主真历害!


相信自己可以适应一切
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8831
发帖数: 1443
精华帖: 16
回复:不一样的A017-F025故障处理


只看楼主 只看精华 17楼 2018-01-01 11:01:58

 维护做到这一步,厉害。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 18楼 2018-01-01 15:27:46
以下是引用YiMoon在2017-12-31 20:10:22的发言 >12楼

是专用的电路板清洗剂

 

以下是引用北雪雪纷飞在2017-12-31 11:17:15的发言 >3楼:电路板直接用水冲 再...

引用3楼详细内容:

电路板直接用水冲 再晾干??

解疑释惑,不是使用水的。楼主厉害,变频器被大卸八块,这么做彻底。总之艺高人胆大,点赞。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:不一样的A017-F025故障处理
推荐帖


只看楼主 只看精华 19楼 2018-01-01 15:37:12

楼主的70备件够多啊,动手能力强,专业公司很难从你那里混饭吃了。


 