技术论坛

求教各位老师WINCC的问题

作者 主题
侠士

经验值: 1525
发帖数: 164
精华帖: 2
主题:【求助】求教各位老师WINCC的问题


只看楼主 楼主 2018-01-12 21:23:22

我从服务器上用项目复制器把项目复制出来,但是在我电脑上一运行提示未知的用户名或密码错误。求各位大神老师指点一下。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1455537&b_id=5&s_id=0&num=3

版主

经验值: 69065
发帖数: 12272
精华帖: 59
回复:求教各位老师WINCC的问题


只看楼主 1楼 2018-01-13 08:31:49

新建项目没问题吧?


项目是用项目复制器拷贝的吗?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24908
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:求教各位老师WINCC的问题


只看楼主 2楼 2018-01-13 08:52:55

直接复制的时候,要在进程中关闭SQLSERVER.EXE。

推荐使用WinCC自带的工具,Project Duplicator(项目复制器)进行复制。

项目存盘不要嵌套太深,最好放在根目录下,不得有中文字符。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:求教各位老师WINCC的问题


只看楼主 3楼 2018-01-13 09:10:44
如果是WinCC7.0及以上的项目拷贝,组态系统的Windows账号密码与运行系统的账号密码不一致的话是无法运行项目的。
所以,大多数时候都是用Administrator账号空密码组态,然后随便拷贝然后用Administrator账号登录系统都可以运行,因为默认的Administrator账号是空密码的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
求教各位老师WINCC的问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。