只看楼主 楼主 2018-01-16 20:30:50


这是用的时间最长的。

RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0),这根好像是同型号的第三根了,因为笔记本电脑有串口,所以这根电缆用的时间最长。 



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1456503&b_id=3&s_id=0&num=18

至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 楼主 1楼 2018-01-16 20:31:20


这是用的时间最少的。

USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0),只有CPU没有通讯口做调试的时候,我就这根电缆和EM277连接,其他电缆和EM277连接不成功,不知道什么原因。缺点是不支持自由口。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 楼主 2楼 2018-01-16 20:31:45


这是最易携带的。

SCANET模块是无锡某公司推出的SIMATIC-S7系列PLC以太网编程调试工具,价格贵。在下载带密码的系统块时会有点问题。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 楼主 3楼 2018-01-16 20:32:30


这是最贵的。

PC Adapter USB (订货号6ES7 972-0CB20-0XA0)。可对S7-200/300/400 编程。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:我的S7-200下载线
推荐帖


只看楼主 楼主 4楼 2018-01-16 20:33:58



这是目前使用的。

以上4根都在睡觉。因为携带方便,稳定性好。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 5楼 2018-01-16 22:17:14

 无锡的是北辰?PC Adapter USB (订货号6ES7 972-0CB20-0XA0)11月份坏了一根,心痛啊。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 楼主 6楼 2018-01-17 07:23:18
以下是引用AutoStart在2018-01-16 22:17:14的发言 >5楼

 无锡的是北辰?PC Adapter USB (订货号6ES7 972-0CB20-0XA0)11月份坏了一根,心痛啊。

不是。

这个电缆有点问题。下载程序,如果要下载的程序系统块有4级密码,那么下载程序要分2步,先下程序块或数据块,最后下系统块。如果一起下载,下了一半,弹出来有保护不能下载。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 7楼 2018-01-17 10:23:57
以下是引用Laohuai在2018-01-16 20:33:58的发言 >4楼



这是目前使用的。

以上4根都在睡觉。因为携带方便,稳定性好。


那是个232转485适配器吗?


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17186
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 8楼 2018-01-17 19:10:03
以下是引用AutoStart在2018-01-17 10:23:57的发言 >7楼

那是个232转485适配器吗?

以下是引用Laohuai在2018-01-16 20:33:58的发言 >4楼:这是目前使用的。以...

引用4楼详细内容:



这是目前使用的。

以上4根都在睡觉。因为携带方便,稳定性好。


线的一头是usb口,猜测是USB/RS485线。50元左右就可以买到,小巧,作为200的下载线很爽。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 楼主 9楼 2018-01-17 19:26:09
以下是引用AutoStart在2018-01-17 10:23:57的发言 >7楼

那是个232转485适配器吗?

以下是引用Laohuai在2018-01-16 20:33:58的发言 >4楼:这是目前使用的。以...

引用4楼详细内容:



这是目前使用的。

以上4根都在睡觉。因为携带方便,稳定性好。


1口RS-232/422/485 USB转串口转换器



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6019
发帖数: 514
精华帖: 1
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 10楼 2018-01-20 07:13:26

现在西门子200/300就带A2,200smart网线现场找


坚持一天是一天
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10684
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 11楼 2018-01-20 15:46:26

能在多主站网络中运行的编程电缆就是好电缆。显然楼主目前在用的达不到187.5K的通讯速度更做不了多主站网络的编程。


工控爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 楼主 12楼 2018-01-21 15:33:30
以下是引用winter938在2018-01-20 15:46:26的发言 >11楼

能在多主站网络中运行的编程电缆就是好电缆。显然楼主目前在用的达不到187.5K的通讯速度更做不了多主站网络的编程。

用到多主的情况少吧?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10684
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 13楼 2018-01-22 11:39:52

多主的情况是很少,但是编程电脑,触摸屏,PLC三者组成的网络应该可能吧?如果能同时运行调试应该比较方便吧?我实际没试过,但TD200加两台200(200之间有NETR/W指令)组成的两主一从网络N年前是试过的,TD200最后上电,等了一会儿后建立了通讯。当时就用的几根导线把通讯口的3,8针还有M针接通做的试验。


工控爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10684
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 14楼 2018-01-25 11:49:06

今天在家测试了一下在德阳四星买的USB Adapter CN 电缆,成功实现了编程电脑和一台224的CPU和一台TD200文本显示器组成的两主一从的多主网络通讯,试验了187.5K的通讯速度 。感觉TD200上的数据刷新比编程软件中的快,同一个VW寄存器监视有明显的更新速度差。


工控爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 楼主 15楼 2018-01-25 12:20:28
以下是引用winter938在2018-01-25 11:49:06的发言 >14楼

今天在家测试了一下在德阳四星买的USB Adapter CN 电缆,成功实现了编程电脑和一台224的CPU和一台TD200文本显示器组成的两主一从的多主网络通讯,试验了187.5K的通讯速度 。感觉TD200上的数据刷新比编程软件中的快,同一个VW寄存器监视有明显的更新速度差。

在PORT0上连接TD200和编程软件吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10684
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 16楼 2018-01-25 18:05:33

回楼上:在CPU 224口0上同时接的TD200和编程电脑。

后来我又做了两台224和电脑通讯的实验,其中一台224用NETW指令写另一台224,遗憾的是电脑未能与两台224通讯上,将做主站的224面板上的开关拨至STOP位置后才能发现网络上的两台224.但按200系统手册上讲的这个多主网络应该是允许的。看来这根编程电缆还是有问题的。


工控爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 17楼 2018-01-26 08:55:59
以下是引用winter938在2018-01-25 18:05:33的发言 >16楼

回楼上:在CPU 224口0上同时接的TD200和编程电脑。

后来我又做了两台224和电脑通讯的实验,其中一台224用NETW指令写另一台224,遗憾的是电脑未能与两台224通讯上,将做主站的224面板上的开关拨至STOP位置后才能发现网络上的两台224.但按200系统手册上讲的这个多主网络应该是允许的。看来这根编程电缆还是有问题的。

用西门子原装的编程电缆试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10684
发帖数: 1561
精华帖: 33
回复:我的S7-200下载线


只看楼主 18楼 2018-02-03 10:53:03

找到一根原装的6ES7972-0CB20-0XA0固件版本为V1.3的PC ADPTER USB电缆,针对两台224和编程电脑组成多主站通讯,224的1站读224的2站,电脑为0站读1站从2站读取的数据,通讯成功。


工控爱好者