这是用的时间最长的。
RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0),这根好像是同型号的第三根了,因为笔记本电脑有串口,所以这根电缆用的时间最长。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1456503&b_id=3&s_id=0&num=18
这是用的时间最少的。
USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0),只有CPU没有通讯口做调试的时候,我就这根电缆和EM277连接,其他电缆和EM277连接不成功,不知道什么原因。缺点是不支持自由口。
这是最易携带的。
SCANET模块是无锡某公司推出的SIMATIC-S7系列PLC以太网编程调试工具,价格贵。在下载带密码的系统块时会有点问题。
这是最贵的。
PC Adapter USB (订货号6ES7 972-0CB20-0XA0)。可对S7-200/300/400 编程。
这是目前使用的。
以上4根都在睡觉。因为携带方便,稳定性好。
无锡的是北辰?PC Adapter USB (订货号6ES7 972-0CB20-0XA0)11月份坏了一根,心痛啊。
不是。
这个电缆有点问题。下载程序,如果要下载的程序系统块有4级密码,那么下载程序要分2步,先下程序块或数据块,最后下系统块。如果一起下载,下了一半,弹出来有保护不能下载。
那是个232转485适配器吗?
引用4楼详细内容:
线的一头是usb口,猜测是USB/RS485线。50元左右就可以买到,小巧,作为200的下载线很爽。
1口RS-232/422/485 USB转串口转换器
现在西门子200/300就带A2,200smart网线现场找
能在多主站网络中运行的编程电缆就是好电缆。显然楼主目前在用的达不到187.5K的通讯速度更做不了多主站网络的编程。
用到多主的情况少吧?
多主的情况是很少,但是编程电脑,触摸屏,PLC三者组成的网络应该可能吧?如果能同时运行调试应该比较方便吧?我实际没试过,但TD200加两台200(200之间有NETR/W指令)组成的两主一从网络N年前是试过的,TD200最后上电,等了一会儿后建立了通讯。当时就用的几根导线把通讯口的3,8针还有M针接通做的试验。
今天在家测试了一下在德阳四星买的USB Adapter CN 电缆,成功实现了编程电脑和一台224的CPU和一台TD200文本显示器组成的两主一从的多主网络通讯,试验了187.5K的通讯速度 。感觉TD200上的数据刷新比编程软件中的快,同一个VW寄存器监视有明显的更新速度差。
在PORT0上连接TD200和编程软件吗?
回楼上:在CPU 224口0上同时接的TD200和编程电脑。
后来我又做了两台224和电脑通讯的实验,其中一台224用NETW指令写另一台224,遗憾的是电脑未能与两台224通讯上,将做主站的224面板上的开关拨至STOP位置后才能发现网络上的两台224.但按200系统手册上讲的这个多主网络应该是允许的。看来这根编程电缆还是有问题的。
用西门子原装的编程电缆试试
找到一根原装的6ES7972-0CB20-0XA0固件版本为V1.3的PC ADPTER USB电缆,针对两台224和编程电脑组成多主站通讯,224的1站读224的2站,电脑为0站读1站从2站读取的数据,通讯成功。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录